Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Movimeinto de Cargas

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
IngGmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Sab May 26, 2012 7:53 pm

Hola, se que cuando la carga variable es mayor a la carga permanente, se debe realizar un movimiento de cargas para estudiar los casos más desfavorables, pero si tengo una carga variable de 1200 kg/m2 y una Cp= 1030kg/m2 será que me puedo saltar ese movimiento de cargas sin tener problemas???
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

No se entiende tu pregunta, ¿losas?, ¿vigas?, y allí mismo estás diciendo que tu carga variable es mayor....
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Sí tienes que hacerlo, sobre todo si son elementos de concreto.

Saludos.
Responder