Vaciar diferentes concretos en losa
-
Topic author - Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Sab Jun 03, 2006 2:07 pm
- Ubicación: AREQUIPA
En mi obra tengo observaciones de la Supervision , se tiene que vaciar losas de concreto 280 kg/cm2 , pero ellos quieren que la parte de los nucleos de las columnas se vacien con concreto 350 kg/cm2 , es necesario hacer eso para la continuidad de las columnas del nivel inferior que son de 350 ?, he verificado resistencias del concreto 280 kg/cm2 de la losa anterior y han superado la de diseño hasta llegar a 380 o 400 kg/cm2 .
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 63
- Registrado: Lun Sep 15, 2008 1:59 pm
- Ubicación: Trujillo
- Zodiac:
Te comento que en la construcción de columnas y placas con losas, en un sistema aporticado, el concreto de columnas solo llega a nivel de fondo de vigas pero en la union de placas con losas estas llegan hasta el nivel de fondo de losa, respetando claro siempre el anclaje de la viga en la placa. despues de esto el concreto de columna y placa del siguiente nivel vuelve a nacer en la losa.
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 7 veces
- Zodiac:
No se en tu país, pero normalmente las especificaciones te dan un rango de aceptación y dependiendo de la aplicación puede no ser beneficioso tener resistencias más altas de lo especificado, tenés más calor de hidratación y los problemas que eso trae, además, como constructor te indica que algo pasa en la mezcla y quizás estés poniendo demasiado cemento.Lizett escribió:En mi obra tengo observaciones de la Supervision , se tiene que vaciar losas de concreto 280 kg/cm2 , pero ellos quieren que la parte de los nucleos de las columnas se vacien con concreto 350 kg/cm2 , es necesario hacer eso para la continuidad de las columnas del nivel inferior que son de 350 ?, he verificado resistencias del concreto 280 kg/cm2 de la losa anterior y han superado la de diseño hasta llegar a 380 o 400 kg/cm2 .
Y en cuanto a tu pregunta, si se ha especificado concreto 350 en las columnas y 280 en las losas es mejor atenerse a la norma, no vaya a ser que tengás una sorpresa y tengás que demoler el nudo.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 10
- Registrado: Sab Ago 29, 2009 10:38 pm
caballeros, el codigo ACI, y las difeferentes normas de los paises suramericanos que son fiel copia de este codigo, relata que se debe tener cuidado con el cambio de resistencia de los concretos en un proyecto, ya que el coeficiente de retraccion es diferente y puede inducir esfuerzos, ante esta situcion es sensato el conversar con el calculista
gracias por el aporteLizett escribió:En mi obra tengo observaciones de la Supervision , se tiene que vaciar losas de concreto 280 kg/cm2 , pero ellos quieren que la parte de los nucleos de las columnas se vacien con concreto 350 kg/cm2 , es necesario hacer eso para la continuidad de las columnas del nivel inferior que son de 350 ?, he verificado resistencias del concreto 280 kg/cm2 de la losa anterior y han superado la de diseño hasta llegar a 380 o 400 kg/cm2 .
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 3591 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Sab Jun 27, 2020 1:31 pm
-
- 0 Respuestas
- 674 Vistas
-
Último mensaje por victormendozam
Vie Sep 11, 2020 11:04 pm
-
- 0 Respuestas
- 2421 Vistas
-
Último mensaje por islm
Vie Abr 10, 2020 12:07 pm
-
- 1 Respuestas
- 1729 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Dom Sep 27, 2020 10:08 pm
-
-
DUDA PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSA ARMADA EN 02 DIRECCIONES
por ManuelPerezz » Sab Feb 01, 2020 12:39 pm » en Safe - 8 Respuestas
- 3041 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Lun Feb 10, 2020 10:36 am
-
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados