Egresarocks escribió:Un dato mas que acaban de pasar:
El galpón va a tener 30 metros de ancho y el propietario no tiene problemas en que se coloque una o dos columnas intermedias y así reducir las luces, su unica premias es que quiere lo mas económico posible :P
Me gustaria escuchar propuestas, por el momento creo que debería usar perfiles normalizados o hierros redondos, y dejar a un lado los perfiles conformados en frio, nose si estoy en lo correcto.
naturalmente al incluir apoyos intermedios tendras una estructura un poco mas liviana, pero naturalemente se te aumentara los perfiles q utilices para establecer esos apoyos......personalmente no le veo ningun problema a la luz de 30 m para una estructura en celosia es de los mas normal y bien configurada puede resultar una estructura realmente liviana.....desde el punto de vista funcional no recomendaria colocar columnas intermedias, un galpon, bodega, ha ngar debe contar con espacios libres grandes q le den versatilidad y en el eventual caso de un cambio de uso futuro, o una ampliacion....., desde el punto de vista comercial de igual forma es mas atractivo arrendar o comprar un area sin elementos intermedios que un area con ellos....
perfiles en frio para esa lz no lo veo tan eficiente, creeria inicialmente y dependiendo de los costos de la perfileria en tu mercado local q la solucion ideal seria en perfiles tubulares (mas estetica) o perfiles angulares
Saludos!