Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Dudas en análisis de resultados...

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
Víktor
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 93
Registrado: Mié Nov 23, 2005 10:14 pm
Ubicación: Chiclayo

Hola a todos.

Tengo una duda...

No se por qué es que el cortante basal me da tan diferente para un análisis estático que para un análisis dinámico (análisis por combinación modal espectral).

Por ejemplo para el sismo en la dirección X:
El estático me arrojó un valor de 660 Ton.
El dinámico me arrojó un valor de 342 Ton.

Por otro lado para el sismo en la dirección Y:
El estático me dió un valor de 465 Ton.
El dinámico me dió un valor de 365 Ton.

Son valores distintos a los que obtengo a través de la fórmula que me da la Norma de Diseño Sismorresistente de mi país.
Para le dirección X: 529 Ton
Para la dirección Y: 372 Ton


No le encuentro la razón.
Por favor alguien que me pueda decir a que se debe???

Gracias.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
Mensajes: 440
Registrado: Mar Feb 14, 2006 12:37 pm
Ubicación: Rancagua

Revisa los factores de reduccion
Deberian dar resultados parecidos si tu estructura es de caracteristicas regulares en planta y altura tanto en rigidez como en masa
Se despide FEC

Realiza una verificacion rapida con el periodo fundamental de la aceleracion y el corte que se genera a nivel de la base

Se despide FEC
Avatar de Usuario
Víktor
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 93
Registrado: Mié Nov 23, 2005 10:14 pm
Ubicación: Chiclayo

gatogalaxi escribió:Revisa los factores de reduccion
Deberian dar resultados parecidos si tu estructura es de caracteristicas regulares en planta y altura tanto en rigidez como en masa
Se despide FEC

Realiza una verificacion rapida con el periodo fundamental de la aceleracion y el corte que se genera a nivel de la base

Se despide FEC

Hola FEC, gracias por responder.

Sabes... he estado probando y me parece que al cambiar mi sistema de apoyos (de articulado a empotrado) el resultado mejora bastante (por consiguiente cambia los periodos fundamentales para ambas direcciones), pero aun asi, las cortantes siguen diferenciandose pero en menor rango.

En realidad el edificio que analizo es irregular, debido que presenta irregularidad torsional en planta.

Bueno si tengo mejores resultados te comunico, de todos modos si tienes algun comentario mas acerca de esto hazmelo saber.

Gracias