Estimados,
Tengo una duda al correr un modelo, ya que al modelar una estructura, con distintas conexiones entre los elementos me aparecen, luego de aplicar check...los elementos con color blanco y al clickearla con botòn derecho no sale ninguna ventana.
Mi otra duda es respecto de las uniones y la definiciòn de las liberacionescorrespondientes(releases): primero tengo conexiones de momento donde no libero nada ok. Què liberaciones hago para modelar conexiòn de cortante, de encuentro entre viga-columna.
Vi que al asignar frames tipo pinned ò continuous libera automaticamente, y deja las vigas como tipo beam ò composite beam respectivamente.
Espero que puedan hacer comentarios para aclarar las dudad.
Atte.-
Beto71
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Dudas modelo estructura acero
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
Si es posible sube tu modelo, para que los interesados
tengan algo mas firme y te comenten: no estaría por
demás mencionar la versión del programa y adjunta los
Archivos afines..
Un saludo.
tengan algo mas firme y te comenten: no estaría por
demás mencionar la versión del programa y adjunta los
Archivos afines..
Un saludo.
Adjunto modelo, para que lo revisen por favor. Ya que sigo con las mismas dudas que plantee hace un tiempo.
Atte.-
Beto71
Atte.-
Beto71
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
beto71 escribió:Adjunto modelo, para que lo revisen por favor. Ya que sigo con las mismas dudas que plantee hace un tiempo.
Atte.-
Beto71
Revice tu modelo y no veo error. Los elementos que te aparecen en blanco es porque el programa te los diseña como "composite beam design", siempre que modeles una viga de acero con los extremos articulados y tengas un steel deck en el sistema de piso el programa te va adiseñar esa viga como viga compuesta con la losa de concreto. Si tu no quieres que ese elemento sea diseñado de esa manera simplemente lo seleccionas y te vas a: Overwrite Frame Design Procedure, y seleccionas steel frame design.
En cuanto a los realeses, debes liverar M22, M33, y si lo deseas tambien la torsion (esta ultima en solo uno de los extremos para que el elemento no quede inestable).
Otra cosa que puedes hacer es dibujar una viga doblemente articulada, le das click derecho y en asign ves que momentos libera el programa.
Espero habler aclarado tus dudas
- rodrigalf
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 126
- Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
beto71 escribió:Adjunto modelo, para que lo revisen por favor. Ya que sigo con las mismas dudas que plantee hace un tiempo.
Atte.-
Beto71
En el modelo veo: las columnas no están divididas en tres partes, es un solo elemento de 12.00 m de altura; si checas la hoja de diseño observarás que las columnas se diseñaron con la altura de 12.00 m.
Saludos.
rodrigalf
Muchas gracias por la información. Considerando que las vigas interiores están bajo placas colaborantes hice lo que me señalas, vigas bajo placas colaborantes como "design composite beams" y los demás elementos como "design steel frames": vigas longitudinales del perímetro ¿ahi tengo duda?, demás vigas, riostras y columnas a diseñar como steel frames. Así, al correr el programa me deja las columnas, riostras y vigas mencionadas en blanco ( las asignadas para diseñar como steel frames ) y las demás con colores ( las design composite beams). ¿Es al revés de lo que señalas?. Disculpa si soy enredoso para explicar. Entonces al clickear con el botón derecho debiera ver, en cualquier viga, su comportamiento. Lo que no sucede en los elementos en blanco. Favor si pueden aclarar.
Otro error que me sale es que al querer ver tablas me envia el mensaje: No se reconoce el formato de base de datos.........*.mdb. Favor qué puedo hacer, por ahora voy a ver en otro computador.
Por último, las columnas ó pilares de 12m, es así, yo modele como un elemento continuo de 12m, ya que en la práctica se estaría construyendo con estas medidas de una vez, ya que así viene comercializadas. Favor, comentar, corregir ó cualquier aporte es bienvenido ya que como ven soy un principiante.
Muchas gracias.
Otro error que me sale es que al querer ver tablas me envia el mensaje: No se reconoce el formato de base de datos.........*.mdb. Favor qué puedo hacer, por ahora voy a ver en otro computador.
Por último, las columnas ó pilares de 12m, es así, yo modele como un elemento continuo de 12m, ya que en la práctica se estaría construyendo con estas medidas de una vez, ya que así viene comercializadas. Favor, comentar, corregir ó cualquier aporte es bienvenido ya que como ven soy un principiante.
Muchas gracias.
- rodrigalf
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 126
- Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
- Ubicación: Guadalajara, Jalisco
En el modelo, tienes que dividir la columna en tres partes, no importa que el elemento de fábrica sea de una sola pieza, ya que las trabes se conectan a la columna en cada entrepiso.beto71 escribió:Muchas gracias por la información. Considerando que las vigas interiores están bajo placas colaborantes hice lo que me señalas, vigas bajo placas colaborantes como "design composite beams" y los demás elementos como "design steel frames": vigas longitudinales del perímetro ¿ahi tengo duda?, demás vigas, riostras y columnas a diseñar como steel frames. Así, al correr el programa me deja las columnas, riostras y vigas mencionadas en blanco ( las asignadas para diseñar como steel frames ) y las demás con colores ( las design composite beams). ¿Es al revés de lo que señalas?. Disculpa si soy enredoso para explicar. Entonces al clickear con el botón derecho debiera ver, en cualquier viga, su comportamiento. Lo que no sucede en los elementos en blanco. Favor si pueden aclarar.
Otro error que me sale es que al querer ver tablas me envia el mensaje: No se reconoce el formato de base de datos.........*.mdb. Favor qué puedo hacer, por ahora voy a ver en otro computador.
Por último, las columnas ó pilares de 12m, es así, yo modele como un elemento continuo de 12m, ya que en la práctica se estaría construyendo con estas medidas de una vez, ya que así viene comercializadas. Favor, comentar, corregir ó cualquier aporte es bienvenido ya que como ven soy un principiante.
Muchas gracias.
rodrigalf
Muchas gracias rodrigoalf, todavia no veo el archivo en otro pc para ver las tablas, lo demás seguire analizando. Si alguien tiene algún comentario o aporte estaría my agradecido. Muy buena esta página.
Por favor ayudenme, ahora al correr el programa en otro computador con windows vista, y querer ver las tablas me sale "data access error". Favor qué puedo hacer.
Última reactivación por beto71 en Vie Jun 28, 2013 8:56 am
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 101 Vistas
-
Último mensaje por Davichorp2000
-
- 2 Respuestas
- 12189 Vistas
-
Último mensaje por SebaSpahn
-
- 0 Respuestas
- 3362 Vistas
-
Último mensaje por lestherpz
-
- 0 Respuestas
- 6466 Vistas
-
Último mensaje por JulioMontero
-
- 0 Respuestas
- 3332 Vistas
-
Último mensaje por miguel4
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados