Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

DUDA CON LA DESCARGA A CIMENTACION

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
YOSEMITE
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 25
Registrado: Vie Jun 06, 2008 10:48 pm
Ubicación: PACHUCA HGO. MEXICO

ESTOY MODELANDO UNA CASA HABITACION DE DOS NIVELES COMO EJERCICIO Y ENTENDIMIENTO DEL ETABS Y ME RESULTO LA DUDA DE AL CORRER EL ANALISIS EN LA DESCARGA A CIMENTACION EN LA COMBINACION 2, CARGA MUERTA MAS CARGA VIVA MAS UNA SOBRECARGA, MULTIPLICADA POR UN FACTOR DE CARGA DE 1.4 ME ARROJA UN PESO DE 159 TON. CUANDO EN UN ANALISIS MANUAL ME DA UN PESO DE 245TON. x 1.4 = 343. TON.
ADJUNTO EL MODELO PARA QUE SE OBSERVE EL MODELAJE Y ASI SE PUEDAN APRECIAR LOS ERRORES.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.