Estimados ingenieros les escribo para que me ayuden con lo siguente tengo una estructura en la cual una columna de hormigon armado forma parte de un muro de albañileria confinada la cual tiene dimenciones 50 cm de alto por 15 cm de base(la base ba en la direccion del muro) por ser una estructura conformada por muros y marcos esta columna trabaja al corte en sus direcciones. el corte en la direccion larga no tengo problemas, lo que ocurre es cuando analizo el diseño al corte paralelo a la dimension corta, ocurre lo siguente segun el ACI-2002 la separacion maxima del estribo es d/2 o d/4, segun corresponda desde punto de vista mi separacion maxima es de 12.5/2, lo cual me da 6.25 cm
lo cual es una separacion muy pequeña de acuerdo a la experiencia Practica desarrollada en mi pais.

Ojala me puedan ayudar con esta duda, Saluda Jhing
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
Mensajes: 871
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
Contactar:
Chile

Hola,
En primer lugar es usual no considerar el aporte de muros en su dirección débil, por lo tanto te recomiendo modelar tu estructura sin el aporte del la columna en lado corto, en este caso no necesitarás armadura de corte en esta dirección.
Segundo, si realmente necesitas el aporte de la columna en su lado corto para estabilizar tu estructura, entonces tienes un problema de estructuración que debes corregir, pues no es razonable confiar en resistencias de segundo orden para establecer una seguridad estructural.
Tercero, si la columna necesita armadura de corte en su lado débil, entonces te recomiendo que verifiques la deformación de la columna.
Y por último, si de todas formas deseas diseñar la columna en su lado corto deberás colocar la armadura de corte según lo indica la norma, respetando los criterios de separación máxima y mínima.

Espero te sirva.

P.D. me parece que el criterio de d/2 y d/4 es para vigas, no para columnas.