Hola a todos, Tengo entendido que el limite para fuerza cortante en una seccion rectangular de concreto viene dado por Vc=0.53*bw*d*f'c^0.5, don bw es el ancho y d es el peralte efectivo, ok. Mi consulta es la siguiente, que pasa en el caso de una seccion T invertida. cual sería el bw y el d, les agradadeceria resolver esta consulta
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

hablas del vc, es decir de la resistencia a corte que aporta el concreto, en ese caso lo que tienes es que tu d es exacatamente el mismo....si hablamos de aporte del concreto pues en una viga T solo encontramos el aporte que da el alma!!