Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura

Se encontraron 74 coincidencias

por vmjara.c
Vie May 26, 2017 4:53 pm
Foro: Normas Chile
Tema: NORMA NCH432 OF 2010 CARGAS DE VIENTO
Respuestas: 17
Vistas: 13751

Re: NORMA NCH432 OF 2010 CARGAS DE VIENTO

Buenas, quisiera saber qué tan exigible es esta nch si, al menos la adjunta, no está oficializada. Por otra parte, la carga mínima es de 48kg/m2 vs los 70 de la. Version anterior, valores que para una estructura de hormigón de menor altura no es determinante en el análisis, por ende se podría seguir...
por vmjara.c
Mar May 21, 2013 10:40 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Buenas vmjara.c Utilizando una sección transversal incluyendo los rigidizadores de los bordes tenemos esto (unidades en cm): 1.jpg con una longitud de 92 cm y empotrada en ambos extremos. Calculando la posición del centroide tenemos: X = 25 cm Y = 3.69 cm Calculando el momento de inercia respecto a...
por vmjara.c
Lun May 20, 2013 1:36 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Buenas vmjara.c Utilizando una sección transversal incluyendo los rigidizadores de los bordes tenemos esto (unidades en cm): 1.jpg con una longitud de 92 cm y empotrada en ambos extremos. Calculando la posición del centroide tenemos: X = 25 cm Y = 3.69 cm Calculando el momento de inercia respecto a...
por vmjara.c
Jue May 16, 2013 10:58 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

jfjdm escribió:Para ver esos links, necesitaría tu correo....
Ahí la adjunte, pero ¿porque cuesta tanto creer en mi palabra? es una placa (como la indicada en la lamina) con pliegues en sus bordes.
por vmjara.c
Jue May 16, 2013 9:33 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Eso que ponés no es una sección transversal, que tendría que tener espesores de lámina, curvatura de dobleces, etc., y al parecer si tiene refuerzo en el centro. Reitero, la placa no tiene refuerzo en su centro, es una placa rectangular, posee dobleces en sus bordes pero nada mas. adjunte anteriorm...
por vmjara.c
Jue May 16, 2013 4:17 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Eso que ponés no es una sección transversal, que tendría que tener espesores de lámina, curvatura de dobleces, etc., y al parecer si tiene refuerzo en el centro. Reitero, la placa no tiene refuerzo en su centro, es una placa rectangular, posee dobleces en sus bordes pero nada mas. adjunte anteriorm...
por vmjara.c
Jue May 16, 2013 8:10 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

jfjdm escribió:Poné un esquema de la sección, preferiblemente en cad.
Adjunto lamina en rar.

Es una estateria como esta:

http://bimg1.mlstatic.com/estanteria-me ... 082012.jpg

la placa es de 920x500x0,8mm

Slds
por vmjara.c
Mié May 15, 2013 11:11 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

jfjdm escribió:estás calculando mal la inercia, y no estás poniendo el rigidizador central, yo tengo como libreras 5 y de esas estanterías de las de tipo industrial, y les he puesto más de 100kg por piso.
El caso en estudio no tiene rigidizador central. ¿Como calculo la inercia?
por vmjara.c
Mié May 15, 2013 9:54 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Tenés que tener las dimensiones totales de lo que vas a analizar. Calcular inercias y módulos de sección con la verdaderas medidas, con programas o a mano con secciones compuestas. Y de allí igual que siempre, calculás los esfuerzos. Me sigue diciendo sin cumplir. La placa es de 920x500x0.8mm. En l...
por vmjara.c
Mié May 15, 2013 11:01 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Buenas. al parecer una placa con espesor de 1 cm efectivamente no resiste, en teoría necesitas ensamblar 3 placas de 1 cm de espesor, en una situacion real necesitas una placa de 1 1/4 pulgadas de espesor: Sx = (b x h^2)/6 = (100 x 3^2)/6 = 150 cm3. en respuesta a tu ejercicio, una sola placa no re...
por vmjara.c
Mar May 14, 2013 2:02 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Re: Diseño placas metálicas (chapa)

Buenas. al parecer una placa con espesor de 1 cm efectivamente no resiste, en teoría necesitas ensamblar 3 placas de 1 cm de espesor, en una situacion real necesitas una placa de 1 1/4 pulgadas de espesor: Sx = (b x h^2)/6 = (100 x 3^2)/6 = 150 cm3. en respuesta a tu ejercicio, una sola placa no re...
por vmjara.c
Mar May 14, 2013 1:22 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño placas metálicas (chapa)
Respuestas: 21
Vistas: 5077

Diseño placas metálicas (chapa)

Buenas amigos. Estoy estudiando Resistencia de Materiales (Hallar diagramas de E.C. y M.F. etc). Pero tengo una duda en un ejercicio que me he planteado. Haber si me podeis ayudar por favor, ya que aquí hay gente que sabe mucho. El tema es que hallar si una viga (bien sea IPE, IPN, etc) que está emp...
por vmjara.c
Mar Abr 30, 2013 1:04 am
Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
Tema: diseño Viga Cajon
Respuestas: 7
Vistas: 2223

Re: diseño Viga Cajon

Más simple que eso, solo relacionaría Mn/Mr sin factor de seguridad, pero lo primero que te dije era una relación de esfuerzos, no de cargas o resistencias, y eso es lo que preguntaste al principio. ok, entonces de la ecuacion que diste =M.y/l M.y=momento en y? l=Luz? M momento, y distancia a fibra...
por vmjara.c
Lun Abr 29, 2013 11:14 pm
Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
Tema: diseño Viga Cajon
Respuestas: 7
Vistas: 2223

Re: diseño Viga Cajon

jfjdm escribió:Más simple que eso, solo relacionaría Mn/Mr sin factor de seguridad, pero lo primero que te dije era una relación de esfuerzos, no de cargas o resistencias, y eso es lo que preguntaste al principio.
ok, entonces de la ecuacion que diste =M.y/l
M.y=momento en y?
l=Luz?
por vmjara.c
Lun Abr 29, 2013 3:27 pm
Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
Tema: diseño Viga Cajon
Respuestas: 7
Vistas: 2223

Re: diseño Viga Cajon

Hola: Saben, me gustaría saber como puedo verificar (a mano) una viga de acero tipo cajón (2perfiles canal soldados) 175X100X3, esta apoyada en ambos extremos y cargada con 539 kg/m, la luz es de 561 cm. Ojala me puedan ayudarme, de acuerdo al diseño realizado en RM Adv ance, la relación de esfuerz...
por vmjara.c
Lun Abr 29, 2013 12:02 pm
Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
Tema: diseño Viga Cajon
Respuestas: 7
Vistas: 2223

diseño Viga Cajon

Hola: Saben, me gustaría saber como puedo verificar (a mano) una viga de acero tipo cajón (2perfiles canal soldados) 175X100X3, esta apoyada en ambos extremos y cargada con 539 kg/m, la luz es de 561 cm. Ojala me puedan ayudarme, de acuerdo al diseño realizado en RM Adv ance, la relación de esfuerzo...
por vmjara.c
Jue Mar 21, 2013 9:43 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño Covintec
Respuestas: 1
Vistas: 807

Diseño Covintec

Buenas tardes a todos, me gustaría saber si alguien sabe como poder diseñar en ETABS una casa estructurada con COVINTEC.

Desde ya, muchas gracias.
por vmjara.c
Dom Oct 28, 2012 11:44 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Metalcon
Respuestas: 1
Vistas: 402

Re: Metalcon

Si es posible en DWG porfavor
por vmjara.c
Dom Oct 28, 2012 11:41 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Metalcon
Respuestas: 1
Vistas: 402

Metalcon

Hola buenas:

Quisiera saber si alguien posee planos estructurales de metalcon.
por vmjara.c
Jue Oct 04, 2012 4:33 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: vigas de acero
Respuestas: 0
Vistas: 2754

vigas de acero

Como pudo obtener el momento nominal de un perfil doble C... de esos que van espalda con espalda :)

ojala me puedan ayudar... graciaaaas :D
por vmjara.c
Sab Sep 29, 2012 9:18 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Unir vigas H...ayuda
Respuestas: 0
Vistas: 2837

Unir vigas H...ayuda

Hola buenas: tengo la siguiente pregunta y ojala me puedan ayudar, si quiero soldar dos perfiles H, que serán usados como Viga, ¿debo realizar un corte en forma de escalón y luego soldar a penetración? ademas de esto, ¿debo soldar placas en alguna parte de la unión? si es así de que dimensiones seri...
por vmjara.c
Mié Sep 26, 2012 6:18 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Soldadura perfil H
Respuestas: 1
Vistas: 846

Soldadura perfil H

Alguien sabe como calcular la soldadura, necesito soldar dos vigas H que se unen en perpendicular.

en el archivo adjunto se pude apreciar la forma de unir pero no aparece especificado la dimensión del cordón.

¿existe algo standard?


Ojala que puedan ayudarme.

saludos
por vmjara.c
Mar Sep 25, 2012 6:42 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Reforzar estructura existente
Respuestas: 10
Vistas: 8990

Re: Reforzar estructura existente

tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las ...
por vmjara.c
Mar Sep 25, 2012 6:13 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Reforzar estructura existente
Respuestas: 10
Vistas: 8990

Re: Reforzar estructura existente

tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las ...
por vmjara.c
Mar Sep 25, 2012 1:21 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Reforzar estructura existente
Respuestas: 10
Vistas: 8990

Re: Reforzar estructura existente

tengo pensado reforzar algunas columnas de que están en los muros perimetrales con perfiles metálicos y formar una especie de "gato" con vigas IPE, los cuales reemplazaran los muros interiores, ademas dejare un par de pilares en dos intersecciones de las vigas con el fin de disminuir la luz de las v...

Ir a búsqueda avanzada