Re: PROBLEMA DERIVAS ETABS
Desplazamientos máximos no necesariamente corresponden con derivas máximas, es decir, si tengo un pu… - 1 Respuestas
- 2674 Vistas
- Último mensaje Vie Abr 24, 2020 2:23 am Ver último mensaje
-
-
-
Re: momentos de diseño sap2000
Si no le dices que combinación usar al programa, el programa te creará las combinaciones para el dis… - 2 Respuestas
- 4034 Vistas
- Último mensaje Mié Abr 22, 2020 6:51 pm Ver último mensaje
-
-
-
Re: como saber si tu estructura es rígida o flexible
Pues yo creo que por lo menos depende del número de pisos o de la altura total de la edificación, el… - 4 Respuestas
- 2807 Vistas
- Último mensaje Mié Abr 08, 2020 12:57 am Ver último mensaje
-
-
-
Re: Error en centro de masa del piso (diafragma)
Mariogutierrezm escribió: ↑Vie Feb 28, 2020 4:32 pm Gracias no sabía! Me imagino que si tengo apoyos… - 14 Respuestas
- 5623 Vistas
- Último mensaje Sab Feb 29, 2020 7:34 pm Ver último mensaje
-
-
-
Re: Error en centro de masa del piso (diafragma)
Mariogutierrezm escribió: ↑Jue Feb 27, 2020 10:22 am Que yo sepa, al aplicar mesh interior no se apl… - 14 Respuestas
- 5623 Vistas
- Último mensaje Vie Feb 28, 2020 2:07 pm Ver último mensaje
-
-
-
Re: Elementos shell
gracias Enviado desde mi Moto C usando Ingeniería Civil mobile app … - 9 Respuestas
- 8327 Vistas
- Último mensaje Mié Sep 25, 2019 4:47 am Ver último mensaje
-
-
-
Re: Elementos shell
Disculpa pannus0, ¿las relaciones que pusiste están bien?, si t disminuye para un L constante, enton… - 9 Respuestas
- 8327 Vistas
- Último mensaje Mar Sep 24, 2019 4:18 pm Ver último mensaje
-
-
-
Re: Como obtener los periodos fundamentales con Etabs
Tengo entendido que el periodo fundamental es para toda la estructura, no para cada nivel, esto lo p… - 3 Respuestas
- 2043 Vistas
- Último mensaje Mar Jun 05, 2018 11:29 am Ver último mensaje
-
-
-
Re: Error O/S #2 en diseño estructural de Hormigon etabs 2016
En tonf/m2 me imagino que el fy con el que tienes que trabajar es 42000 no 4200 como en tu modelo...… - 1 Respuestas
- 1751 Vistas
- Último mensaje Lun May 07, 2018 8:00 pm Ver último mensaje
-
-
-
Re: Armado con torsion
Efectivamente deben sumarse los tres efectos, pero en el caso del armado por flexión y corte no es u… - 1 Respuestas
- 1166 Vistas
- Último mensaje Sab Abr 28, 2018 1:25 am Ver último mensaje
-