Página 1 de 1

MASAS EN ETABS - mass per volumen Unit 0 ??

Publicado: Lun Mar 22, 2010 8:36 pm
por Ing.cgm
Hola
Tengo una duda respecto a la asignación de masas en ETABS
por lo general de acuerdo a un curso del ICG desde que empecé a usar el ETABS para asignar las masas lo que hago es emplear el comando mass source, seleccionar la opcion From Loads, considerar carga muerta total y viva reducida, la duda me viene cuando en propiedades asigno masa por unidad de volumen como 0 . He leido en diferentes temas de aquí pero nunca dejan claro este punto, unos dicen que se considera cero siempre que se ingrese la masa manualmente en el CM del diafragma, y que para esto en mass source debe aplicarse "from specified mass and loads" poniendo cero de factor en propio de Load cases.. bueno por otro lado he leido que no se asigna cero en mass per volume unit sino el valor real, cuando en mass sourse se considere la opcion "from Loads"... aun asi esto me queda menos claro, ya que según yo agregar valor de masa en el cuadro de propiedades y en mass sourse sería duplicarla .... así que por fas agradeceré que alguien que sepa bien de este tema me aclare la duda.

Muchas Gracias

Re: MASAS EN ETABS - mass per volumen Unit 0 ??

Publicado: Vie May 13, 2011 9:20 pm
por BENJAMINN
Bueno amigo contesto diciendo que es verdad cuando pones la masa de forma manual en el diafragma es mejor en propiedades de materiales poner cero(0), pero cuando utilizas el mass source la masa en propiedades debería tener su valor porque tu en las opciones 2 y 3 del mass source le pones 1 al valor de la carga muerta y este ya jala el valor de la masa definida en las propiedades y no las duplica. Espero que te sirva de algo.

Re: MOMENTOS EN ETABS

Publicado: Vie May 13, 2011 9:30 pm
por BENJAMINN
[quote="BENJAMINN"]porque los momentos en los ultimos niveles salen mayoeres que en los primeeros

Re: MASAS EN ETABS - mass per volumen Unit 0 ??

Publicado: Sab May 14, 2011 7:22 am
por ingcivilperu
Ing.cgm escribió:Hola
Tengo una duda respecto a la asignación de masas en ETABS
por lo general de acuerdo a un curso del ICG desde que empecé a usar el ETABS para asignar las masas lo que hago es emplear el comando mass source, seleccionar la opcion From Loads, considerar carga muerta total y viva reducida, la duda me viene cuando en propiedades asigno masa por unidad de volumen como 0 . He leido en diferentes temas de aquí pero nunca dejan claro este punto, unos dicen que se considera cero siempre que se ingrese la masa manualmente en el CM del diafragma, y que para esto en mass source debe aplicarse "from specified mass and loads" poniendo cero de factor en propio de Load cases.. bueno por otro lado he leido que no se asigna cero en mass per volume unit sino el valor real, cuando en mass sourse se considere la opcion "from Loads"... aun asi esto me queda menos claro, ya que según yo agregar valor de masa en el cuadro de propiedades y en mass sourse sería duplicarla .... así que por fas agradeceré que alguien que sepa bien de este tema me aclare la duda.

Muchas Gracias
Imagen

Espero con esto quede bien claro este tema. Saludos!