Página 1 de 1

AYUDA PARA COMPROBACION DE CARGAS Y REACCIONES

Publicado: Vie Feb 26, 2010 11:56 am
por Jace0102
BUENOS DIAS A TODOS
MI NOMBRE ES CESAR, SOY INGENIERO CIVIL, SOY DE PANAMA TENGO UN AÑO APROXIMANDAMENTE DE EJERCER LA PROFESION.
SIGUIENDO CON EL TEMA EN CUESTION TENGO UN PROBLEMA QUE ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN A SALIR DE LA DUDA.
HE ADJUNTADO UNA ESTRUCTURA DE DOS PLANTA LA HE MODELADO PERO TENGO DUDAS DE COMO INTRODUCIR LA CARGA A LAS LOSA, RESULTA QUE LA REACCION DEL NUDO 9 QUE ES LA MAS CRITICA ME DA UNA FUERZA DE 27.228 TONELADAS METRICAS, PERO CUANDO REALIZO EL CALCULO APROXIMADO POR AREA TRIBUTARIA ME DA APROXIMANDAMENTE 10 TON, LAS CARGAS VIVAS QUE LE INTRODUJE A LA LOSA FUERON LAS SIGUIENTE:

CARGA MUERTA : 450 Kg/m2,
CARGA VIVA: 200 Kg/m2

QUISIERA SABER A QUE SE DEBE ESTA DIFERENCIA, CREO QUE EL PROBLEMA ESTA EN COMO COLOCAR LAS CARGAS EN LA LOSA. SI ME PUEDEN CONTESTAR, ESTOY ALGO ATRASADO DE TIEMPO, LES AGRADECERIA MUCHO. ESA CARGA EN EL NUDO 9 LA NECESITO PARA DISEÑAR MI ZAPATA.

ESTOY UTILIZANDO EL SAP2000 V.14.1.0 ADVANCED

Re: AYUDA PARA COMPROBACION DE CARGAS Y REACCIONES

Publicado: Dom Feb 28, 2010 4:01 am
por Jace0102
TENGO ESTA ESTRUCTURA, Y CALCULE LAS REACCIONES APROXIMADAMENTE LA CARGA DE SERVICIO MAS CRITICA ES 18 TON, LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ES 3.4 TON/M2 A LOS DOS METROS DE PROFUNDIDAD, ESTARA DEMASIADO GRANDE UNA ZAPATA DE 2.50 X 2.50 PARA SOPORTAR UNA CARGA MUERTA DE 550 KG/M2 Y 200kG/M2 DE CARGA VIVA. ????