Página 1 de 1

Tanque modelado en Sap2000 v14

Publicado: Dom Nov 29, 2009 3:15 pm
por Fabricio Alonso
Estimados Ingenieros, adjunto tanque de agua elevado, realizado para mi proyecto de graduación.
Al final al correr el sap2000 me genera un mensaje de cuidado, donde me indica que la estructura es inestable.
Si alguien pudiera darle un vistazo para darme su opinión sobre el modelo, se los agradezco mucho.
Adjunto el modelo, memoria de cálculo según el modelo de Housner (publicada en este foro), memoria de cálculo del volumen del tanque, y código sísmico de mi país, esto con el fin de que sepan de donde saqué los valores.
La razón por la cual escogí este tema es porque el tanque fue construído hace dos años, con una altura aproximada de 17 m hasta la corona y colinda a unos 10m de distancia de una casa de habitación, por lo que existe el temor por parte de las personas que habitan en esa casa, del colapso de la estructura en caso de sismo extremo.
Muchísimas gracias.

Re: Tanque modelado en Sap2000 v14

Publicado: Mié Abr 14, 2010 3:55 pm
por makako_delsur
Amigo:

he bajado tu archivo pero no puedo abrirlo, traté con sapV14, está correcto el archivo que subiste?

me interesa el tema pues también estpoy modelando estanques en sap.

SALUDOS!!