Envigado de piso de acero
Publicado: Mar Dic 27, 2005 9:45 pm
Saludos:
Estoy verificando un envigado de acero, el cual está hecho de perfiles C 100 x 50 x 3 cada 60 cms. La luz es de 3,6 metros
Sobre estos perfiles va un terciado estructural y sobre este una loseta de hormigon liviano ( 6 cms de espesor) (con perlitas de aislapol).
Al verificar con el metodo LRFD, resultó que fallaba por volcamiento. Por este motivo decidí agregarle cadenetas del mismo perfil cada 60 cms tambien.
Mi duda es: como le coloqué cadenetas cada 60 cms, el largo de volcamiento se redujo de 3,6 a 0,6 metros???? Porque si es así, me da holgadamente este perfil.
Muchas gracias
Estoy verificando un envigado de acero, el cual está hecho de perfiles C 100 x 50 x 3 cada 60 cms. La luz es de 3,6 metros
Sobre estos perfiles va un terciado estructural y sobre este una loseta de hormigon liviano ( 6 cms de espesor) (con perlitas de aislapol).
Al verificar con el metodo LRFD, resultó que fallaba por volcamiento. Por este motivo decidí agregarle cadenetas del mismo perfil cada 60 cms tambien.
Mi duda es: como le coloqué cadenetas cada 60 cms, el largo de volcamiento se redujo de 3,6 a 0,6 metros???? Porque si es así, me da holgadamente este perfil.
Muchas gracias