Página 1 de 1

Envigado de piso de acero

Publicado: Mar Dic 27, 2005 9:45 pm
por gustavini
Saludos:

Estoy verificando un envigado de acero, el cual está hecho de perfiles C 100 x 50 x 3 cada 60 cms. La luz es de 3,6 metros
Sobre estos perfiles va un terciado estructural y sobre este una loseta de hormigon liviano ( 6 cms de espesor) (con perlitas de aislapol).
Al verificar con el metodo LRFD, resultó que fallaba por volcamiento. Por este motivo decidí agregarle cadenetas del mismo perfil cada 60 cms tambien.
Mi duda es: como le coloqué cadenetas cada 60 cms, el largo de volcamiento se redujo de 3,6 a 0,6 metros???? Porque si es así, me da holgadamente este perfil.

Muchas gracias

Re: Envigado de piso de acero

Publicado: Mié Dic 28, 2005 12:35 pm
por ReneM
gustavini escribió:Saludos:

Estoy verificando un envigado de acero, el cual está hecho de perfiles C 100 x 50 x 3 cada 60 cms. La luz es de 3,6 metros
Sobre estos perfiles va un terciado estructural y sobre este una loseta de hormigon liviano ( 6 cms de espesor) (con perlitas de aislapol).
Al verificar con el metodo LRFD, resultó que fallaba por volcamiento. Por este motivo decidí agregarle cadenetas del mismo perfil cada 60 cms tambien.
Mi duda es: como le coloqué cadenetas cada 60 cms, el largo de volcamiento se redujo de 3,6 a 0,6 metros???? Porque si es así, me da holgadamente este perfil.
Correcto, aunque te sugiero que solidarices la loseta con el envigado, si cada 60 cms colocas un conector que una la loseta con el perfil no necesitas las cadenetas.