Estructura irregular con análisis dinámico
Publicado: Jue Oct 15, 2009 7:12 pm
Hola a todos:
Estoy modelando en Etabs 9.5 una estructura irregular en planta y en altura.
Su ayuda para realizar este modelamiento lo mas cercano a la realidad.
Adjunto el archivo para su mejor apreciación.
Se agradecen las ayudas y opiniones en mejora del estudio.
Mis dudas son respecto al análisis dinámico. He considerado un espectro de acuerdo a la norma peruana sismoresistente, la incognita es si defino diafragmas rígidos a las losas de entrepiso (que ya lo hice) ya que estas practicamente son como grandes mezannines y no abarcan toda el area de la vivienda.
Todas las losas debido a que no tienen vigas de apoyo (asi lo quiere el Arq.) las consideré como armadas en ambos sentidos. Qué consideraciones de diseño debo tener?
Las losas de los story 5 y 6 estan sujetas con una gran viga peraltada hacia arriba, estas losas a su vez sujetan a las de los story 3 y 4 respectivamente mediante perfiles de acero W 6" x 20 lb/pie y por tubería de acero estructural 2" cédula 80 las cuales he considerado quitarles las restricciones a momentos (es correcto esto?).
Por favor su apreciada ayuda en todo este trabajo que estoy realizando.
Se tiene un garaje como semisotano por eso las placas tienen BASE en cota -1.45
Las placas donde se apoya la viga peraltada son de gran longitud, debería reducirlas?, qué consideraciones debo tener en el diseño?
Una vez mas les solicito su ayuda.
Atte.
JL
Estoy modelando en Etabs 9.5 una estructura irregular en planta y en altura.
Su ayuda para realizar este modelamiento lo mas cercano a la realidad.
Adjunto el archivo para su mejor apreciación.
Se agradecen las ayudas y opiniones en mejora del estudio.
Mis dudas son respecto al análisis dinámico. He considerado un espectro de acuerdo a la norma peruana sismoresistente, la incognita es si defino diafragmas rígidos a las losas de entrepiso (que ya lo hice) ya que estas practicamente son como grandes mezannines y no abarcan toda el area de la vivienda.
Todas las losas debido a que no tienen vigas de apoyo (asi lo quiere el Arq.) las consideré como armadas en ambos sentidos. Qué consideraciones de diseño debo tener?
Las losas de los story 5 y 6 estan sujetas con una gran viga peraltada hacia arriba, estas losas a su vez sujetan a las de los story 3 y 4 respectivamente mediante perfiles de acero W 6" x 20 lb/pie y por tubería de acero estructural 2" cédula 80 las cuales he considerado quitarles las restricciones a momentos (es correcto esto?).
Por favor su apreciada ayuda en todo este trabajo que estoy realizando.
Se tiene un garaje como semisotano por eso las placas tienen BASE en cota -1.45
Las placas donde se apoya la viga peraltada son de gran longitud, debería reducirlas?, qué consideraciones debo tener en el diseño?
Una vez mas les solicito su ayuda.
Atte.
JL