Página 1 de 1

viga de canto en forjado-duda SHELL

Publicado: Mar Sep 22, 2009 5:10 am
por olivaresguillermo08
Estimados,
como novato en el tema les planteo esta duda,
en una losa de 25cm de canto descuelga en un 1m ancho , 20cm, es decir una viga de canto 100x45.
¿sería correcto modificar sin más la sección del shell en esa zona?, ¿hay que corregir el punto de inserción del elemento?,
o es mejor un frame en el shell, corrigiendo inercias?....

lo mismo sería para un pilar embebido que sobresale del muro por ej.

gracias a todos por los comentarios.

guillermo

Re: viga de canto en forjado-duda SHELL

Publicado: Mar Sep 22, 2009 7:10 am
por mccloud_1
Guillermo una imagen me serviria de mucho para entender mejor tu pregunta, el planteamiento de verdad no me queda muy claro.

Saludos.

Re: viga de canto en forjado-duda SHELL

Publicado: Mar Sep 22, 2009 9:43 am
por olivaresguillermo08
----------------------------------------
-----------____________------------

sería eso, un forjado con una viga de canto que se asome 20cm por debajo de la losa.
, o una losa de canto variable.

como modelarlo en shell?

Re: viga de canto en forjado-duda SHELL

Publicado: Mar Sep 22, 2009 5:06 pm
por ReneM
Hola, la modelación más sencilla y que mejor refleja tu estructura es aumentar el espesor de la losa en los 100 cm de ancho.