Refuerzo viga momento dir menor

Publicado: Jue Ago 27, 2009 5:38 pm
por ing2004
hola a todos, quisiera saber si el área de refuerzo q una viga requiere para el momento en la direccion menor (M2), debe adicionarse al calculado para la dirección principal (M3), resulta q requiero para M2--> 2#4 y para M3 -->6#4, cuando yo miro la viga en la dirección de M2 siempre voy a tener 2 barras, pero no se si puedo contar con el refuerzo q coloco por M3... especialmente porq son efectos simultaneos...agradezco su opinión y cualquier bibliografía q puedan recomendarme (ojalá lo q dice la nsr), saludos.

Re: Refuerzo viga momento dir menor

Publicado: Lun Ago 31, 2009 12:05 pm
por morfeo
teoricamente puees contar con el refuerzo q tengas en TU ZONA A TRACCION, y la altura efectiva (d) sera la obtenida al centroide de todo el grupo de refuerzo....ahora si armaste para M33 con 6 #4(supongo q abajo y ariba) eso indica q tienes minimo 2 varillas (1 arriba y una abajo) en cada uno de los extremos, si ahora miras para ti direccion M22...ya tienes el refuerzo necesario 2#4.........ahora debes tener en cuenta q en cualquier tipo de elmento cuando tienes esfuerzos combinados (en tu caso flexion biaxial) debes checar no solo cada accion por separado sino la accion conjunta de las solicitaciones.....en tu caso tienes q debes checar que (M33xC/I33) + (M22xC/I22) < (esf. admisible)
(mira la NSR para su aparte de esfuerzos combinados)