Columna circular
Publicado: Jue Ago 13, 2009 9:39 am
Estimados, tengo una duda respecto al diseño de columnas de Hormigón circulares, especificamente al diseño de las zonas de confinamiento aplicando el capítulo 21 del ACI-318 ya que el esfuerzo de corte se obtiene de los momentos resistentes del refuerzo longitudinal colocado Ve=(MPR1+MPR2)/L; MPR=1.25*fy*As*(d-a/2).
¿Cuál es el área de As que se debe considerar para el cálculo?, porque si considero el As que está a la distancia d sería ua sola barra y estaría subdimencionando al corte
Gracias.