consulta sobre ciemientos corridoa

Publicado: Lun Nov 28, 2005 2:26 pm
por comeco
SOY ESTUDIANTE DE IMGENIERIA CIVIL
QUIERO UN CONSEJO SOBRE LAS DIMENSIONES MINIMAS DE CIMIENTOS CORRIDOS
EL PERALTE MIN ES 50CM PERO TB SE PUEDE USAR 45 CM
AHORA LA BASE SEGUN MIS CALCULOS ME SALE DE SOLO 25CM A 30 CM
QUIERO ALGUIEN Q ME SAQUE DE DUDAS Y ME DIGA CUAL ES EL MINIMO PARA LA ESA DIMENSION

Publicado: Lun Nov 28, 2005 3:09 pm
por ReneM

Publicado: Lun Nov 28, 2005 10:32 pm
por rodrigalf
El ACI 318-05, claramente especifica en la sección 15.7 "La altura de las zapatas sobre el refuerzo inferior no debe ser menor de 15 cm para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 30 cm en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes"

Si consideramos 5 cm de recubrimiento del acero, suponiendo también una capa de 5 cm de concreto pobre, bajo el desplante de la zapata, y así cumplir (sobradamente) con el requisito de 7.5 cm de recubrimiento del acero cuando el concreto está permanentemente expuesto al suelo (ACI 318-05 sección 7.7.1) entonces el peralte mínimo de una zapata sería 20 cm para el caso de zapatas apoyadas sobre el suelo, y de 35 cm en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes.

Publicado: Mar Nov 29, 2005 6:37 am
por ReneM
Acertadísimo rodirgoalf, la ACI resulta ser muy explícita en el punto. Gracias.