Página 1 de 1
Revisión de capacidad de columnas x el método de bresler
Publicado: Sab Jun 13, 2009 11:07 pm
por khair
Hola a todos, estoy revisando la capacidad de una columna, ya que va a ser sometida a mas cargas, y quisiera saber hasta cuanto puede aguantar, utilice el metodo de bresler o cargas reciprocas, y mi duda esta en que si yo puedo utilizar este método sin importar que la columna sea corta o larga(esbeltez)
Re: Revisión de capacidad de columnas x el método de bresler
Publicado: Mié Jun 17, 2009 12:27 pm
por albertc
khair escribió:Hola a todos, estoy revisando la capacidad de una columna, ya que va a ser sometida a mas cargas, y quisiera saber hasta cuanto puede aguantar, utilice el metodo de bresler o cargas reciprocas, y mi duda esta en que si yo puedo utilizar este método sin importar que la columna sea corta o larga(esbeltez)
La ecuación de bresler te dice cual es la capacidad de la sección de la columna con cargas axiales y momentos simultaneamente. El problema de columna corta o larga está asociado principalmente a corte. Lo que debes hacer es evaluar la capacidad a corte de cada columna, independientemente de su capacidad a cargas axiales y momento.
Para ello el corte actuante debe ser menor al resistente. El corte resistente lo obtienes con el acero tranversal real colocado (si quieres puedes considerar la resistencia del concreto, pero yo preferiría despreciarla para hacer un diseño dutil de la columna).
Para hacer un diseño ductil (diseño por capacidad), el corte actuante lo obtienes a partir del momento resistente de la sección, y este a su vez depende de la carga axial que llega a la columna (cada combinación de carga te dará una fuerza axial, y esta a su vez te generará un momento resistente). Siguiendo este proceso, obtienes el mayor momento de todas las combinaciones. Este momento resistente lo obtienes de las ecuaciones de bresler o de un diagrama de interacción de la columna (teniendo como dato inicial la carga axial). El corte actuante será entonces, el momento resistente dividido entre la altura de la columna. Si tienes una columna corta, entonces el corte de diseño será mayor, y diseño será mas crítico.
Revisa en las normas (ACI...) los requisitos sismoresistentes para diseño por corte en columnas y en vigas(diseño por capacidad) y trata de aplicar esto a tu caso.
Espero te sirva,
Saludos.-