Página 1 de 1

FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Vie May 01, 2009 6:38 pm
por ingjorge
holaa amigos la pregunta es la siguiente cual de los dos tipo de fundacion debo usar para un edificio de 4 pisos me gustaria saber detalladamente sobre lo que debo hacer en este caso ya que tengo muchas dudas sobre el tema. soy estudiante de ing civil y estamos haciendo un proyecto en grupo. agradesco de antemano su ayuda gracias.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Sab May 02, 2009 9:29 pm
por ReneM
Hola, no puedo contestar detalladamente, pero puedo colaborar algo:

1.- Existen mas de dos tipos de sistemas de fundacion.
2.- Para un edificio de cuatro pisos estructurado con muros y columnas, las zapatas corridas bajo cada muro y zapatas aisladas bajo columnas es lo mas conveniente.
3.- Si la capacidad de carga del terreno es muy baja y las zapatas bajo cada muro y columna se superponen, en este caso deberas usar losa de fundacion.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Mar May 05, 2009 1:20 pm
por ingjorge
holaa amigo gracias por la respuesta, respecto al tema habiamos pensado en realizar la loza de fundacion, eso si analizando en laboratorio la carga del suelo, nos salio que es baja dado que es una zona caracterizada por tener carga baja, la pregunta es la siguiente si es adecuada la loza de fundacion para este tipo de suelos,espero resolver mis dudas, gracias.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Mié May 06, 2009 1:15 pm
por ReneM
Hola, cuando un suelo tiene tan baja capacidad de carga de manera que las fundaciones resultan de dimensiones demasiado grandes suele ser más recomendable usar una losa de fundación. La losa es un sistema de fundación usual y adecuada en estos casos. La capcidad de carga del suelo debe ser en extremo limitada para usar losa de fundación en un edificio de 4 pisos.

Por otra parte, dices que se trata de un proyecto. En un caso real sería altamente recomendable, por no decir obligatorio, solicitar un informe de mecánica de suelos, ensayos incluidos, que entregue todos los parámetros y características del suelo como capacidad de carga, si se trata de suelo expansivo, nivel de napa freática, etc.

Espero te ayude.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Mié May 06, 2009 1:40 pm
por ilustrador2003
ingjorge escribió:holaa amigo gracias por la respuesta, respecto al tema habiamos pensado en realizar la loza de fundacion, eso si analizando en laboratorio la carga del suelo, nos salio que es baja dado que es una zona caracterizada por tener carga baja, la pregunta es la siguiente si es adecuada la loza de fundacion para este tipo de suelos,espero resolver mis dudas, gracias.
ingjorge:
Estoy de acuerdo con ReneM, aunque no mencionas la capacidad de carga, así como la profundidad de desplante de la cimentación, definitivo que es altamente recomendable una losa de cimentación, aún para un edificio de 4 niveles.
Como proyecto de escuela, se podrá suponer una capacidad de carga muy baja, para de ahí elegir una losa de cimentación.
comenta
saludos

Edificio de 4 niveles.-

Publicado: Mié May 06, 2009 2:34 pm
por mgf2004
Mejor consulten, con el maestro de geotecnia/mecánica de suelos,
Por que los calculista siempre decimos suelo blando/losa de
Cimentación…y viene el de mecánica de suelos y dice zapatas
(y que el bulbo de presión y bla, bla, bla).
Saludos de un calculista.


P D.
Siendo tarea, metan, lo que quieran (No pasa nada).

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Mié May 06, 2009 3:29 pm
por morfeo
todo lo anterior te resuelve tu problema por capacidad de carga de la cimentacion....pero no te olvides de las deformaciones permisibles (asentamientos) si no tienes limitantes fuertes en este aspecto estaria de acuerdo en cimentar sobre una losa (asi la capacidad del terreno fuera medianamente buena), pero si este es un parametro importante tal vez te veas obligado a buscar un estrato mas profundo y llegar a el mediante pilotes...te podria resultar un sistema de cimentacion losa-pilote o zapata-pilote.......que pena complicarte la vida pero es un punto que no se puede pasar por alto !!
Saludos!!

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Mié May 06, 2009 8:50 pm
por ReneM
Hola, buen punto el que menciona morfeo, no sólo la capacidad de carga definirá la fundación (sea cual sea el sistema utilizado), también es necesario chequear los asentamientos diferenciales.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Jue May 07, 2009 10:48 pm
por ingjorge
Hola amigos del foro realizamos un previo estudio del suelo de dicha construccion.El terreno presenta caracteristicas de suelo blando hasta una profundida aproximada de 4 m, haciendo uso del ensayo de penetracion estandar encontrandose que el subsuelo natural esta constituido por arenas finas limosas, se presentan con densidades variables de media a muy suelta.Los lentes limosos son de alta y baja comprensibilidad, (suelos tipo MH y ML).El coeficiente de comprensibilidad encontrado para el Limo haciendo uso del ensayo de consolidación es de Cc=0.943.

Re: FUNDACION EDIFICIO

Publicado: Jue May 07, 2009 10:58 pm
por ingjorge
Amigos espero les sirva este dato para saber si es adecuado realmente la losa de fundacion.una pregunta para los amigos calculistas en un proyecto real con los mismos datos de la construccion ¿que precauciones tomarian ?. gracias por responder a las dudas, respecto a morfeo gracias de antemano, nos damos cuenta a lo que te refieres buen dato lo llevamos en construcion de edificios y fundaciones. gracias a los amigos del foro