Página 1 de 1

Momento Mu de diseño para elementos nonsway

Publicado: Mar Mar 31, 2009 6:16 pm
por cepower
Momento Mu de diseño para elementos nonsway y pórticos ordinarios resistentes a momento

Amigos ingenieros les hago la siguiente consulta

Estoy modelando una viga continua de sección rectangular de dos vanos para carga muerta y viva, con carga viva uniformemente distribuida, el programa crea por si mismo dos combinaciones de carga de diseño,

DCON1 = 1.4deadload
DCON2 = 1.2deadload + 1.6liveload

Y como les resultará obvio el diseño es realizado para la combinación DCON2, esta combinación debería generar los momentos de diseño ya que es la que produce los mayores momentos, y resulta que en el extremo de la viga utiliza para el diseño el momento generado por esta combinación, pero en el vano utiliza un momento considerablemente mayor al entregado por esta combinación,

Como todos Uds. saben la norma aci impone ciertas resistencias mínimas en los vanos de las vigas relacionadas con las resistencia máxima en los extremos de las mismas, pero solo para pórticos especiales e intermedios resistentes a momento, pero nada, que yo sepa, para pórticos nonsway u ordinarios resistentes a momentos

Espero que alguno de Uds. sepa que criterio utiliza el programa para aumentar los momentos de diseño en el vano de la viga

Gracias