losa dos direcciones

Publicado: Mar Mar 24, 2009 11:27 am
por ing2004
b ueno creo q planteé mal la pregunta. mas bien sería q recomendación bibliografica podrìan darme para hacer los traslapos y anclajes del refuerzo en una losa maciza, mil gracias!! :SM080:

Re: losa dos direcciones

Publicado: Jue Abr 09, 2009 9:06 am
por LRFP
hola. saludos a todos. tengo una duda con respecto al refuerzo en losas macizas en dos direcciones, mi pregunta es ¿cuándo podemos doblar el refuerzo positivo del centro de la losa para que también sea el ref. negativo en los apoyos? La nsr-98 dice en c.7.5.5 que si la luz libre de la losa es menor a 3m podemos colocar malla electrosoldada (máximo 6.5mm) como ref positivo y negativo a la vez. pero mirando en el libro de Nilson (Diseño de estructuras de concreto), aparece una losa de 6m y se permiten doblar el ref del centro de la losa para usarlo como ref superior en apoyos. Alguien podría decirme si uso ref mayor a la malla 6.5mm si puedo hacerlo para luces mayores a 3m.?, o si el aci318 lo trata de forma diferente? Para que altura de losa maciza puedo hacer eso? muchas gracias.


Debes calcular el area de acero requerido tanto positivo como negativo, una vez obtenida esa area puedes elegir el diametro que mas te convenga, por supuesto en concordancia con la norma.