Sobre columnas para estanque 3 tons
Publicado: Dom Dic 21, 2008 8:05 am
Estimados, estoy calculando patas para un estanque de 32 tons, utilizando para cargas sísmicas Nch 2369. He evaluado varias geometría, sin embargo mis resultados en cuanto a las dimensiones de las patas son mucho mayores a las que sepueden ver en este tipo de estructuras (100% mayor). Los esfuerzos que me disparan los resultados son las flexiones por excentricidad de carga y por sismo. La carga propiamente tal no es relevante. ¿Habrà alguna consideraciòn que no he tomado en cuanta que me haga disminuir los esfuerzos en las patas, o bien existe algún tipo diseño no considerado por mì?.
Algunos valores son:
-4 patas
-exentricidad: 35 cm( sin contar con elemento estructura)
-Altura total estanque: 640 cm
-diàmetro tk: 285 cm
-altura tj desde piso: 340 cm
-carga total: 34 tons
-tipo de suelo: III. Zona sìsmica 2 segun NCh 2369
Atte.
Leonardo
Algunos valores son:
-4 patas
-exentricidad: 35 cm( sin contar con elemento estructura)
-Altura total estanque: 640 cm
-diàmetro tk: 285 cm
-altura tj desde piso: 340 cm
-carga total: 34 tons
-tipo de suelo: III. Zona sìsmica 2 segun NCh 2369
Atte.
Leonardo