Página 1 de 1

Carga Viva Movil o Estatica???

Publicado: Sab Dic 13, 2008 8:34 am
por Sephiroth
Hola estimados foristas,

Tengo una duda ojala me puedan dar su punto de vista, con siste en lo siguiente:

Voy a diseñar una losa donde se va a presentar la circulacion de montacargas por arriba de ella, el montacargas pesa 2.60 Ton sin carga y 3.60 Ton. con carga. Bueno mi pregunta es que no se si seria mas adecuado tomarala como carga estatica o carga movil sobre la losa. La consideraria movil pero desconosco como realizar esta consideracion para edificios porque para puentes es diferente. Esta carga debe tomarse concentrada o una carga por unidad de area? Bueno gracias espero me puedan ayudar.

Saludos,

Re: Carga Viva Movil o Estatica???

Publicado: Sab Dic 13, 2008 4:21 pm
por nassiul
Hola,

La primera pregunta seria ¿mayorando las 3.6Tn (en un solo nudo) y el pp del forjado y colocando en el centro del forjado(alejado de pilares, punto pesimo de armadura de positivos) que armadura te da? Armadura minima? terminaste de calcular.
Poco mas de la minima -> Terminaste de calcular.
Mucho mas de la minima... -> Reparte las 3.6 sobre su area o en sus 4 patas, o las que tenga trata de buscar el sitio mas desfavorable y listo.
Si aun asi no lo tienes claro, ya te toca colocar el carro en muchos puntos.
(Para armadura de negativos repite los pasos.)