Página 1 de 1

Union I-I con AISC

Publicado: Dom Nov 09, 2008 8:49 am
por nassiul
Estimados foreros,

¿Alguien sabe los pasos básicos para calcular este tipo de unión con la norma AISC?, no tengo mucha experiencia con ella.

Gracias mil, saludos a todos.

Re: Union I-I con AISC

Publicado: Vie Nov 14, 2008 4:26 am
por nassiul
¿Nadie me puede orientar?

Saludos

Re: Union I-I con AISC

Publicado: Vie Nov 14, 2008 2:17 pm
por morfeo
La union q tienes es una conexion de corte, solicitacion q es resistida por la seccion transversal de los pernos, debes checar ademas del perno el aplastamiento de la platina ....ademas debes checar el alma de tu viga "I" a la cual llegas, el alma se chequea al arrugamiento causado por grandes cargas puntuales, razon por la cual puedes tener los atiesadores (platina al otro lado de la conexion) posteriores q se ven en el esquema....si quieres ahondar en el tema, este tipo de conexion la encuentras en cualquier libro de estructuras metalicas...el procedimeinto dependera del metodo de diseno q emplees !!