AYUDA CON UN PORTICO
Publicado: Mié Sep 24, 2008 7:27 pm
Saludos a todos los Colaboradores de este foro
Estoy modelando un ejemplo de un portico en etabs con el objetivo de verificar los resultados que arroja.
Unidades: kg-m
Lineas en X: 2 , Lineas en Y: 2
Espacios en X: 6m Espacios en Y: 6m
Numero de Pisos: 1 Piso
Altura de Piso: 3m
Materiales: fc=280kg/cm2, fy=4200kg/cm2, peso especifico del hormigon=2,400kg/m3
Seccion de la Viga= b=0.3m, h=0.35m y Recubrimiento=0.05m
Seccion de la Columna= b=0.4m, h=0.4m y Recubrimiento=0.05m
Diseño: ACI-318-02
Para mis comprobaciones no agregue losa puesto que solo lo hago para comparar los resultados y aplique las cargas directamente a las vigas.
Cargas de Servicio:
Carga Muerta= 1000kg/m, Carga Viva=750kg/m, Aplicadas sobre cada viga
Factores de mayorizacion: 1.2cm+1.6cv
Resultados:
Como pueden ver El momento Maximo Positivo es igual a = 5236.06 kg-m ubicado a 3metros
Ahora bien en el acero longitudinal. Felx. Details presenta los siguientes resultados
donde dice que el momento de diseño positivo es = 6,438.988 kg-m y el negativo = 1,339.337 kg-m
y en ENVELOPE MUESTRA LO SIGUIENTE:
Entonces mi interrogante es la siguiente cual es el momento maximo de diseño y porque son diferentes si dice que estan ubicados a la misma distancia.
Cual es el area de acero.
Que es detalladamente una envolvente y para que me sirve.
Gracias.
Estoy modelando un ejemplo de un portico en etabs con el objetivo de verificar los resultados que arroja.
Unidades: kg-m
Lineas en X: 2 , Lineas en Y: 2
Espacios en X: 6m Espacios en Y: 6m
Numero de Pisos: 1 Piso
Altura de Piso: 3m
Materiales: fc=280kg/cm2, fy=4200kg/cm2, peso especifico del hormigon=2,400kg/m3
Seccion de la Viga= b=0.3m, h=0.35m y Recubrimiento=0.05m
Seccion de la Columna= b=0.4m, h=0.4m y Recubrimiento=0.05m
Diseño: ACI-318-02
Para mis comprobaciones no agregue losa puesto que solo lo hago para comparar los resultados y aplique las cargas directamente a las vigas.
Cargas de Servicio:
Carga Muerta= 1000kg/m, Carga Viva=750kg/m, Aplicadas sobre cada viga
Factores de mayorizacion: 1.2cm+1.6cv
Resultados:
Como pueden ver El momento Maximo Positivo es igual a = 5236.06 kg-m ubicado a 3metros
Ahora bien en el acero longitudinal. Felx. Details presenta los siguientes resultados
donde dice que el momento de diseño positivo es = 6,438.988 kg-m y el negativo = 1,339.337 kg-m
y en ENVELOPE MUESTRA LO SIGUIENTE:
Entonces mi interrogante es la siguiente cual es el momento maximo de diseño y porque son diferentes si dice que estan ubicados a la misma distancia.
Cual es el area de acero.
Que es detalladamente una envolvente y para que me sirve.
Gracias.