Análisis por MEF de tanque techo flotante
Publicado: Vie Ago 22, 2008 5:09 am
Hola a todos Estoy realizando el proyecto fin de carrera sobre el analisis por MEF de un tanque de 80 metros de diámetro, y 20 de altura. Realizando la prueba hidrostática con el tanque lleno he obtenido una tensión máxima de von misses de 156 N/mm2, y una flecha máxima de 2,5 cm, las dos se encuentran en la pared del tanque, a una altura de 2 metros, siendo el espesor de esa parte de 3,6 cm. ¿Os parece, como a mi, que los resultados obtenidos son muy elevados? Aunque el tanque en realidad es gigantesco, por lo que la tensión debería ser también enorme...Muchas gracias por la ayuda