INSERTION POINT
Publicado: Dom Jul 13, 2008 5:30 pm
Hola a todos, quiero comentar una duda:
Cuando tenemos una estructura en SAP, con vigas y columnas, los frames, ya sean vigas o columnas, se dibujan tomando en cuenta (por defecto) el centriode de la sección, y en construcción por ejemplo vaciamos las losas y las vigas a la vez, y el tope superior de nuetra viga, está a la misma altura que el tope superior de la losa, esto podemos simularlo con la opción INSERTION POINT verdad? ahora bien, hoy hice una prueba calculando una misma estructura con, y sin la opción INSERTION POINT y la verdad es que la diferencia es muy grande por ejemplo, en la misma viga tenia los siguientes resultados:
con INSERTION POINT sin INSERTION POINT
Momeno 33 12700Kg.m 17400Kg.m
Área de acero para
flexión calculado 5.57cm² 7.71cm²
por SAP
Esta diferencia obviamente se refleja en el cálculo de acero, ahora lo que quiero saber es si mi procedimiento está bien hecho es decir puesto que se reduce mi área de acero, y en gran medida, uno tiende a pensar que se equivocó en algo, tengo el temor de confiar en este resultado, pero la verdad me parece muy lógico y quiero que me digan si estoy en lo correcto o no.
Yo creo que si la viga está dibujada sin INSERTION POINT, (por lo tanto haciendo que los centroides de las secciones coincidan), las cargas se van al centriode de la misma, y no se van a la parte superior como pasa en la realidad, espero haberme expresado claramente, y espero más aún algún comentario al respecto.
Por otro lado revisando la documentación del SAP justamente en esto de INSERTION POINT hay un esquema de los puntos que se pueden tomar, y creo que hay un error en ese esquema, si ven ese esquema dice que el punto 1, es el centro inferior (bottom center), y el punto 2 es la parte inferior izquierda (bottom left) eso debería estar al revéz no creen? ahora ojalá sea solo un problema de la versión de SAP que tengo actualmente que es la 9.03, bueno mas una vez espero tener comentarios sobre este tema, saludos.
Sergio
Cuando tenemos una estructura en SAP, con vigas y columnas, los frames, ya sean vigas o columnas, se dibujan tomando en cuenta (por defecto) el centriode de la sección, y en construcción por ejemplo vaciamos las losas y las vigas a la vez, y el tope superior de nuetra viga, está a la misma altura que el tope superior de la losa, esto podemos simularlo con la opción INSERTION POINT verdad? ahora bien, hoy hice una prueba calculando una misma estructura con, y sin la opción INSERTION POINT y la verdad es que la diferencia es muy grande por ejemplo, en la misma viga tenia los siguientes resultados:
con INSERTION POINT sin INSERTION POINT
Momeno 33 12700Kg.m 17400Kg.m
Área de acero para
flexión calculado 5.57cm² 7.71cm²
por SAP
Esta diferencia obviamente se refleja en el cálculo de acero, ahora lo que quiero saber es si mi procedimiento está bien hecho es decir puesto que se reduce mi área de acero, y en gran medida, uno tiende a pensar que se equivocó en algo, tengo el temor de confiar en este resultado, pero la verdad me parece muy lógico y quiero que me digan si estoy en lo correcto o no.
Yo creo que si la viga está dibujada sin INSERTION POINT, (por lo tanto haciendo que los centroides de las secciones coincidan), las cargas se van al centriode de la misma, y no se van a la parte superior como pasa en la realidad, espero haberme expresado claramente, y espero más aún algún comentario al respecto.
Por otro lado revisando la documentación del SAP justamente en esto de INSERTION POINT hay un esquema de los puntos que se pueden tomar, y creo que hay un error en ese esquema, si ven ese esquema dice que el punto 1, es el centro inferior (bottom center), y el punto 2 es la parte inferior izquierda (bottom left) eso debería estar al revéz no creen? ahora ojalá sea solo un problema de la versión de SAP que tengo actualmente que es la 9.03, bueno mas una vez espero tener comentarios sobre este tema, saludos.