APORTE RESIST. A PUNZONAMIENTO EN MUROS DE CONCRETO.

Publicado: Lun Jul 07, 2008 5:50 pm
por gmtxx
Hola:

Tengo un muro de sotano de concreto en el cual hay una columna de 75x75cm, deseo verificar rsistencia a punzonamiento.

CM= 200 TON, CV=40 TON.
AMPLIFICO = 304 TON
APORTE COLUMNA = 274 TON.

Deseo saber si existe alguna norma que indique que longitud del muro de concreto aporta resistencia a punzonamiento, en mi caso esta por ahi, debe pasar, pero con otras cargas cual sería el criterio.

Adjunto grafico, haber si alguien me indica algo.

Saludos.

Publicado: Mar Jul 08, 2008 8:20 pm
por gmtxx
Aver revisando libros, indican que solo se revisa por Cortante.

Entonces diriamos:

esfuerzo neto del suelo = 40 ton/m2.

Lv mayor = 0.95 m.

entonces Fuerza cortante = ESFUERZO NETOxb murox Luz volado / 0.75

entonces Fuerza cortante = 40ton/m2 x 1.7m x 0.95 m. / 0.75 = 86 TON

aporte Cortante concreto = 0.53 x raiz(fc) x b x d
= 8.87 kg/cm2 x 170 cm x d cm.

Igualo ecuaciones me da d = 57 cm. entonces Hmin zapata = 70 cm.

Está correcto ???? y ya no se verificaría punzonamiento en zapatas corridas de muros

Alguien me sugiere algo?????