Página 1 de 1

diafragma rigido

Publicado: Jue Jun 26, 2008 1:39 pm
por jurbinaf
necesito asesoria sobre consideracion de diafragma rigido, en el caso siguiente:

la planta de un cierto piso es rectangular de 100X30m tiene losa en los extremos (al rededor de las caja escalas) y en el centro no existe losa (area de 60X30m). ¿ como lo puedo hacer.

Publicado: Jue Jun 26, 2008 4:11 pm
por morfeo
crea 2 diafragmas

Re: diafragma rigido

Publicado: Vie Jul 04, 2008 1:12 am
por nassiul
jurbinaf escribió:necesito asesoria sobre consideracion de diafragma rigido, en el caso siguiente:

la planta de un cierto piso es rectangular de 100X30m tiene losa en los extremos (al rededor de las caja escalas) y en el centro no existe losa (area de 60X30m). ¿ como lo puedo hacer.
Consejo,

Modela la losa como una menbrana, con sus propiedades reales. Así, no le quita flexión a las vigas de planta pero si contribuye horizontalmente.

Saludos