Página 1 de 1

Duda con apoyo de vigas prefabricadas

Publicado: Vie Jun 13, 2008 7:32 pm
por wood84
Hola necesito colocarle los apoyos en la union viga columnas, de elemntos prefabricados por lo que estos son rotulados , pero al ingresar los apoyos ell momento en los extremos no es 0 como debiese ser, ya que es rotulado en los extremos y me genera momentos tanto en el sector de union en la viga y en la columna, nose como colocarle los apoyos.

Publicado: Lun Jun 16, 2008 1:44 am
por nassiul
Hola si el momento no es cero, es que no has puesto rotulas.
Assing >> joint >> restrains; y pones solo ux uy yz.
Ya nos contaras.