Página 1 de 1
Modelar Edificio con muros de sotano con ETABS
Publicado: Lun Ago 08, 2005 1:01 am
por erickpch
Bueno, tengo bastante experiencia de trabajo en el Sap pero no mucha en ETABS, mi pregunta es:
Como se modela y carga un muro de sotano en el etabs, por lo que vi el etabs no permite cargas de presiçon variable, que son necesarias para transmitir el empuje del suelo a los muros y a la estrcutura.
En el sap era sensillo con los joint patterns, pero en el etabs creo que solo se puede cargar una presion constante........
Publicado: Vie Ago 19, 2005 10:16 am
por erickpch
Bueno depues de darle muchas vueltas creo que en definitiva el ETABS no puede recibir la carga de un muro de sotano..... por lo que me quedo con mi sap al menos cuando existan muros.......
Publicado: Dom Ago 21, 2005 11:01 am
por Emmanuel Rodriguez
saludos: el etabs se usa usualmente en la superestructura y le transfiere
las cargas al safe para su analisis y diseño en la sub-estructura.
en la practica del etabs se suele suprimir los muros de sotano ,
columnas y vigas de amarre del sotano por empotramiento al
nivel de base , pues estos elementos estructurales solo aportan
empotramientos a la edificacion y como los modelos estructurales
deben fundamentarse en teorias sancionadas por la experiencia
y por la practica, consideramos este procedimiento como bueno
y correcto en el uso del etabs, si usted modela muros de sotano
en su estructura los resultados practicamente no varian a los
resultados sin modelar los muros de sotanos, puesto que a nivel
de base la estructura responde como un diafragma flexible al
tranferir las cargas de cortantes sismicas a los muros de sotano,
aunque tenga empotrada su base de fundacion.
le mando una grafica de una estructura metalica con una base
de fundacion de H.A y empleando pilotes de friccion y con cargas
de terrenos.
atte: ing. rodriguez
Re: Modelar Edificio con muros de sotano con ETABS
Publicado: Vie Dic 22, 2006 3:47 pm
por chiclosaso
erickpch escribió:Bueno, tengo bastante experiencia de trabajo en el Sap pero no mucha en ETABS, mi pregunta es:
Como se modela y carga un muro de sotano en el etabs, por lo que vi el etabs no permite cargas de presiçon variable, que son necesarias para transmitir el empuje del suelo a los muros y a la estrcutura.
En el sap era sensillo con los joint patterns, pero en el etabs creo que solo se puede cargar una presion constante........
Bueno creo q una manera de modelar ese tipo de muros es haciendole un Mesh dividiendo el area del muro para aplicarle cargas repartidas en dichas areas dependiendo de la profundidad, mientras mas dividido.. mas exacto...
Re: Edificacion con muros en el sotano
Publicado: Mié Abr 11, 2012 6:11 pm
por Edgardo Novas
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos: el etabs se usa usualmente en la superestructura y le transfiere
las cargas al safe para su analisis y diseño en la sub-estructura.
en la practica del etabs se suele suprimir los muros de sotano ,
columnas y vigas de amarre del sotano por empotramiento al
nivel de base , pues estos elementos estructurales solo aportan
empotramientos a la edificacion y como los modelos estructurales
deben fundamentarse en teorias sancionadas por la experiencia
y por la practica, consideramos este procedimiento como bueno
y correcto en el uso del etabs, si usted modela muros de sotano
en su estructura los resultados practicamente no varian a los
resultados sin modelar los muros de sotanos, puesto que a nivel
de base la estructura responde como un diafragma flexible al
tranferir las cargas de cortantes sismicas a los muros de sotano,
aunque tenga empotrada su base de fundacion.
le mando una grafica de una estructura metalica con una base
de fundacion de H.A y empleando pilotes de friccion y con cargas
de terrenos.
atte: ing. rodriguez
Hola Ingeniero
Se me presenta mi primera situacion diseñar una edificacion con muros y columnas en el sotano. En los niveles superiores la edificacion es de forma rectangular, en el sotana solo la mitad de la parte superior tiene sotano y de los cuatros lados solo tres estan confinado por el terreno. Puede por favor orientarme que considerar para este modelo estrutural.
Gracias
Re: Modelar Edificio con muros de sotano con ETABS
Publicado: Dom Sep 08, 2013 8:41 am
por MarioRubiano
Cuando modelo un muro en etabs en la opción mesh (dividir el muro verticalmente), aplico esfuerzos uniformes en cada sección de arriba hacia abajo como si fueran esfuerzos triangulares conforme se gana altura en el muro

es decir que en la primera fila del muro se aplica un esfuerzo, en la siguiente fila otro esfuerzo mayor y asi sucesivamente hasta alcanzar la altura total.
Espero que te sirva
Re: Modelar Edificio con muros de sotano con ETABS
Publicado: Dom Sep 08, 2013 8:42 am
por MarioRubiano
Cuando modelo un muro en etabs en la opción mesh (dividir el muro verticalmente), aplico esfuerzos uniformes en cada sección de arriba hacia abajo como si fueran esfuerzos triangulares conforme se gana altura en el muro

es decir que en la primera fila del muro se aplica un esfuerzo, en la siguiente fila otro esfuerzo mayor y asi sucesivamente hasta alcanzar la altura total.
Espero que te sirva