linjer55 escribió:Hola a todos... Necesito toda la informacion disponible acerca del calculo d cargas vivas moviles (para asientos en lugares de asamblea), la verdad casi no he encontrado informacion en la web.... Si por ahi tienen un ejercisio sobre eso mejor.... espero respondan pronto, de verdad es urgente......
Desconozco como es la exigencia en tu país, pero las cargas vivas de este tipo no se consideran como móviles, sería muy errático y difícil un cálculo de esa manera; el cálculo con ese nombre si se aplica en puentes, vigas que soporten tecles. Quizá tu término esté mal o no te entendí bien.
En mi país las cargas mínimas repartidas en lugares para asamblea son las que siguen:
- Con asientos fijos = 300 Kg/m2
- Con asientos movibles = 400 Kg/m2
- Salones de baile, restaurantes, museos y gymnasios = 400 Kg/m2
- Graderías y Tribunas = 500 Kg/m2
- Corredores y Escaleras = 500 Kg/m2
Estas cargas incluyen un porcentaje de cargas ordinarias de impacto. En el caso de que tengas cargas concentradas se evalúan con las anteriores para ver cuales generan las mayores condiciones de carga