Página 1 de 1
Damping
Publicado: Vie Feb 15, 2008 4:03 pm
por manuelgaban
Me encuentro en Venezuela, nuestro codigo genera un espectro de diseño a traves de un espectro de respuesta es decir la aceleración en las ordenadas ya viene minorada por factores, mi pregunta es cuando voy a definir el espectro cual es el damping que debo colocar como ejemplo digamos que tengo una edificación con un damping de 0.05, debo colocar 0.05 o 0 ya que mi espectro de diseño ya ha sido minorado.
Muchos Saludos
Manuel Garban
Publicado: Lun Mar 03, 2008 9:41 am
por ReneM
Hola, si usas combinación CQC, esta amortiguación se aplica a los parámetros de la combinación, en este caso debes usar 0.05.
Publicado: Lun Mar 03, 2008 10:09 am
por manuelgaban
RenéM escribió:Hola, si usas combinación CQC, esta amortiguación se aplica a los parámetros de la combinación, en este caso debes usar 0.05.
Gracias por la respuesta si he estado investigando y la reducción del respuesta de nuestra norma es referida a la ductibilidad de la estructura por lo tanto el 0.05 si aplica
gracias
Saludos
