Página 1 de 1

2 dudas básicas

Publicado: Lun Ene 21, 2008 1:31 pm
por Redirts
Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos

Re: 2 dudas básicas

Publicado: Sab Ene 04, 2014 6:49 pm
por APATOSAURIO
Soy nuevo en el foro y en sap, pero depronto este enlace te sirva de algo
http://structuresworkshop.com/blog/?p=1355

Re: 2 dudas básicas

Publicado: Mar Feb 04, 2014 11:23 am
por PROYECTOR
Redirts escribió:Una consulta básica, cual es al diferencia de elegir como "framing type" un "moment frame" o "braced frame" en el sap2000 y la otra pregunta es como puedo hacer para limitar el valor de kl/r sea menor a 120 y no 200 como viene por defecto. gracias. saludos
Buenas tardes,

Por tu primera pregunta dedusco que estás utilizando la norma AISC-LRFD93. La diferencia de elegir "moment frame" o "braced frame" radica en las consideraciones de diseño sismorresistente que aplicará SAP2000 de acuerdo a la norma de esa epoca (de 1993), las cuales varían dependiendo de si la estructura posee pórticos a momento o arriostrados (p. ej., aplica diferentes límites para las relaciones ancho-espesor de los elementos).

Con relación a tu segunda pregunta, lamentablemente no se puede modicar el valor límite de la relaciones de esbeltez de los elementos

Por simple curiosidad, ¿por que seleccionas la norma AISC de 1993 y no la del 2010 ó 2005?

Saludos