hola a todos quisiera saber en el caso de edificios con sotanos donde se debe considerar el cortante basal en el nivel de superficie de terreno o en el piso de ultimo sotano, del etabs puedo obtener esos resultados pero nose cual debo considerar

modelo en etabs edificio 17 pisos

Publicado: Vie Nov 23, 2007 9:53 pm
por cesar_helo
adjunto el modelo donde tengo la duda

Publicado: Sab Nov 24, 2007 8:32 am
por Elijah
¿Es un trabajo académico o ya profesional?.
El uso de muros de sótano hace que el desplazamiento a ese nivel sea muy pequeño y también las fuerzas actuantes, se puede realizar el modelamiento sin considerar los sótanos y te darás cuenta que no varía mucho los resultados (en algunos casos).
Realiza una prueba con una estructura idealizada pero más pequeña y saca tus propias conclusiones.
Yo lo que hago es considerar el sótano, esto para poder interactuar con el Sap y hallar las fuerzas producidas por el empuje del terreno.
Te recomiendo que sólo uses un mallado externo cuando quieras exportar tu modelo al safe, trata de usar un mallado interno en los muros.
Quizá sea recomendable incorporar al modelo las losas de entrepiso y que el programa te reparta las cargas a las vigas y columnas.

Re: modelo en etabs edificio 17 pisos

Publicado: Sab Nov 24, 2007 12:04 pm
por jlramoscruz
cesar_helo escribió:adjunto el modelo donde tengo la duda
Hola ... esta en Etabs... lo tienes en sap?