como justifico las dimensiones de un poyo o fundacion menor?

Publicado: Jue Nov 22, 2007 4:22 am
por civilungo
hola sres:

¿con que informacion puedo justificar las dimensiones de un poyo o una fundacion menor para soportar una estructura pequeña? es dificil contrastarlo con un valor de diseño sismico dadas las dimensiones de la estructura .... ¿sera correcto suponer una distribucion del peso total en la superficie total y buscar una profundidad acorde a lo establecido por el mecanico de suelos para justificar las dimensiones?
es decir, area superficie de contacto = (PP+SC)/tension admisible del suelo

altura de la fundacion = nivel de sello de fundaciones entregada como recomendacion por el mecanico de suelo

saludos

Publicado: Jue Nov 22, 2007 5:33 am
por ReneM
Hola, para una estructura menor generalmente las dimensiones son mínimas y quedan determinadas por el ancho de la herramienta de trabajo. En caso de una pala típica sería de 40 x 40 cms, más pequeños desprendimientos de tierra tendrías un poyo de 45 cms x 45 cms aprox. Esto es más que suficiente para una estructura pequeña. La altura podría ser de 50 cms. El sello y la tensión del suelo de fundación lo define el mecánico de suelos.

Publicado: Jue Nov 22, 2007 7:16 am
por civilungo
gracias rene, ya habia diseñado con las que mencionas...