Página 1 de 1

error en chequeo de estructura de acero

Publicado: Mié Nov 21, 2007 3:53 pm
por beto71
al correr una estructura de acero me aparece: Pu mayor que Pe --B1 is undefined (AISC - LFRD C1 - 2), Design can not be completed for this section. favor me puedan guiar que quiere decir el mensaje y que hacer para correr la estructura ya que creo que esta bien diseñada.

Publicado: Jue Nov 22, 2007 5:20 am
por ReneM
Hola, LRFD considera efectos de segundo orden mediante la amplifiación de momentos. Uno de esos amplificadores es B1 que se calcula según la fórmula C1-2 del código y debe ser mayor o igual a 1. En tu caso este valor es negativo debido a que la carga axial Pu es mayor que la carga axial de pandeo de Euler Pe y el miembro no se podrá diseñar. Revisa el Capítulo C punto C1 de LRFD.

Publicado: Jue Dic 06, 2007 5:10 pm
por jcguerrero
Exelente respuesta de ReneM, yo agreraria en resumen incrementar la seccion.

Publicado: Jue Dic 06, 2007 7:06 pm
por cavilg
yo agregaria revisar los coeficientes de pandeo antes de agrandar la seccion.
Saludos