Falla O/S #3
Publicado: Jue Oct 11, 2007 9:13 am
Estimados, una inquietud respecto a una falla por corte que me arroja el Etabs...
En el diseño del elemento, de acuerdo al ACI 318-99, el programa me indica que el elemento falla por corte, debido a una cierta combinacion de diseño (que incorpora el sismo perpendicular al elemento - local 2); ahora bien, yo tomo los esfuerzos debidos a esa combinacion y los evaluo con otro programa de diseño (Hormigon 318) y el elemento no me falla, es mas, esta lejos de fallar debido a esos estados de solicitacion...
Mi duda es, ¿El programa considera otros efectos que puedan hacer fallar la viga que al momento de la obtencion de esfuerzos no se considera en el ingreso de datos del otro programa (torsion por ejemplo)? Por que efectivamente el elemento puede estar sometido a altas demandas de torsión...
Datos:
Viga: V15x70
Valores de diseño
Corte: 13.95 Ton
Momento: 20.18 Ton_m
Torsion: 1.35 Ton
¿Alguna recomendacion?
Salu2
cttrot
En el diseño del elemento, de acuerdo al ACI 318-99, el programa me indica que el elemento falla por corte, debido a una cierta combinacion de diseño (que incorpora el sismo perpendicular al elemento - local 2); ahora bien, yo tomo los esfuerzos debidos a esa combinacion y los evaluo con otro programa de diseño (Hormigon 318) y el elemento no me falla, es mas, esta lejos de fallar debido a esos estados de solicitacion...
Mi duda es, ¿El programa considera otros efectos que puedan hacer fallar la viga que al momento de la obtencion de esfuerzos no se considera en el ingreso de datos del otro programa (torsion por ejemplo)? Por que efectivamente el elemento puede estar sometido a altas demandas de torsión...
Datos:
Viga: V15x70
Valores de diseño
Corte: 13.95 Ton
Momento: 20.18 Ton_m
Torsion: 1.35 Ton
¿Alguna recomendacion?
Salu2
cttrot