Buenas en edificios industriales, sobre todo los de gran altura, la vibraciones tienden a ser un factor importarte debido a la cantidad de equipos (compactadores, ciclones, bombas, motores,etc). Mi duda es la siguiente al diseñar este tipo de estructuras con el datasheet de los equipos (cargas sobre la estructura) se puede diseñar una estructura que sea capaz de resistir las solicitaciones de los equipos y otras (viento, sismo, etc), pero como saber o estimar la vibracion que va a tener la estructura y que rangos de vibracion son aceptables para el trabajo en ellas.

Saludos

Re: Vibraciones en Edificaciones Industriales

Publicado: Jue Sep 27, 2007 10:16 pm
por ilustrador2003
yucapareja escribió:Buenas en edificios industriales, sobre todo los de gran altura, la vibraciones tienden a ser un factor importarte debido a la cantidad de equipos (compactadores, ciclones, bombas, motores,etc). Mi duda es la siguiente al diseñar este tipo de estructuras con el datasheet de los equipos (cargas sobre la estructura) se puede diseñar una estructura que sea capaz de resistir las solicitaciones de los equipos y otras (viento, sismo, etc), pero como saber o estimar la vibracion que va a tener la estructura y que rangos de vibracion son aceptables para el trabajo en ellas.

Saludos
yucapareja:
Preguntas si se puede diseñar una estructura que sea capaz de resistir las solicitaciones de los equipos y otras, viento, sismo, temperatura, etc.
Claro que se puede y lo hacemos a diario.

Tu segunda pregunta; como saber o estimar la vibracion que va a tener la estructura y que rangos de vibracion son aceptables para el trabajo en ellas.

Cada equipo será diferente; te doy tres ejemplos:
1.- En el caso de soportar equipos vibratorios, denominados CRIBAS, criban carbón, el fabricante (Allis Chalmers) recomendo calacular las trabes soporte de los equipos como simplemente apoyadas, y determinar sus deformaciones para luego definir sus frecuencias de vibración y así compararlas con las proporcionadas por el equipo.
2.- La cimentación de un Turbogenerador, definitivamente estan separados de las construcciones.
3.- En el caso de compresores reciprocantes, se recomienda de plano separalos, existen algunos que se exige muros perimetrales BUNKERS, para el caso de explosión,
mando ejemplos con fotografías..
De plano las preguntas que elaboraste son de gran interés, a mi en lo personal me apacionan, espero más preguntas y aportaciones de los compañeros foristas,
saludos desde México.

Publicado: Vie Sep 28, 2007 7:05 am
por yucapareja
Gracias amigo, pero como hacer en caso de edificios industriales que tienen varios pisos y todos los pisos tenemos equipos que producen vibraciones. Con las cargas del fabricantes se pueden realizar el cálculo de la estructura, pero mi gran duda es como saber si esta estructura no va a vibrar demasiado. Como es posible estimar esta?? La estructura tendria que tener un periodo bajo??

Saludos

Publicado: Vie Sep 28, 2007 4:03 pm
por ing_jpcc
cHEVERE TUS DOCUMENTOS.............GRACIAS..................... :D

Publicado: Vie Sep 28, 2007 5:42 pm
por PELUMONSE
QUE TAL, ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC

Publicado: Vie Sep 28, 2007 5:50 pm
por mgf2004
Ya estas cerca… my friend ...
La estructura debe ser 100% rígida.

Publicado: Vie Sep 28, 2007 5:51 pm
por PELUMONSE
YUCAPAREJA:

CONSIDERO QUE SERÍA BUENA IDEA MANTENER LOS PRIMEROS MODOS DE VIBRAR LEJOS DE LOS MODOS DE LOS EQUIPOS QUE VAN A ESTAR INSTALADOS EN EL EDIFICIO. NO NECESARIAMENTE SIGNIFICA QUE EL PERIODO DEBA SER BAJO, MÁS BIEN TRATAR DE QUE SEA DIFERENTE AL DE LOS EQUIPOS PARA EVITAR AMPLIFICACIONES.

SALUDOS

Publicado: Vie Sep 28, 2007 6:20 pm
por PELUMONSE
PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?

Publicado: Lun Oct 01, 2007 6:39 am
por yucapareja
PELUMONSE escribió:PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?
Gracias por tus comentarios, el manual q buscas no esta en el foro llevo tiempo buscando y no esta. Aunque el documento de la Design Example de la AISC 2005, trae algunas conexiones de este tipo. Busca este manual en el foro de AISC

Para subir solo puedes adjuntar algunos tipos de documentos, revisa la ayuda o puedes utilizar el www.4shared.com para subir archivos.

Saludos

AISC Guide Design 11

Publicado: Lun Oct 01, 2007 6:47 am
por roxedhm
De repente sirve esta guia:

http://www.4shared.com/file/19395532/77 ... y.html?s=1

(aca sigue la errata)
http://www.4shared.com/file/19395496/8b ... y.html?s=1

En todo caso, el 4shared tiene un monton de documentos del AISC

saludos

Publicado: Lun Oct 01, 2007 12:18 pm
por PELUMONSE
yucapareja escribió:
PELUMONSE escribió:PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?
Gracias por tus comentarios, el manual q buscas no esta en el foro llevo tiempo buscando y no esta. Aunque el documento de la Design Example de la AISC 2005, trae algunas conexiones de este tipo. Busca este manual en el foro de AISC

Para subir solo puedes adjuntar algunos tipos de documentos, revisa la ayuda o puedes utilizar el www.4shared.com para subir archivos.

Saludos
GRACIAS POR LA INFORMACIÓN, VOY A CHECAR ESOS EJEMPLOS, TE ADJUNTO UNA SERIE DE ARTICULOS DEL AISC QUE TIENEN QUE VER CON EL MANEJO DE VIBRACIONES POR SI TE SIRVEN DE ALGO

Publicado: Lun Oct 01, 2007 7:02 pm
por ilustrador2003
PELUMONSE escribió:
yucapareja escribió:
PELUMONSE escribió:PERDON QUE INSISTA PERO DEBERAS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO BAJAR EL MANUAL DE DISEÑO DE CONEXIONES PARA HSS DEL AISC. TENGO LA SEGUNDA EDICION DEL MANUAL Y TODAVIA NO TRAE ESE APARTADO.

SALUDOS.

ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PARA QUE LO DESCARGUEN?
Gracias por tus comentarios, el manual q buscas no esta en el foro llevo tiempo buscando y no esta. Aunque el documento de la Design Example de la AISC 2005, trae algunas conexiones de este tipo. Busca este manual en el foro de AISC

Para subir solo puedes adjuntar algunos tipos de documentos, revisa la ayuda o puedes utilizar el www.4shared.com para subir archivos.

Saludos
GRACIAS POR LA INFORMACIÓN, VOY A CHECAR ESOS EJEMPLOS, TE ADJUNTO UNA SERIE DE ARTICULOS DEL AISC QUE TIENEN QUE VER CON EL MANEJO DE VIBRACIONES POR SI TE SIRVEN DE ALGO
PELUMONSE:
Te envio algo sobre las conexiones que buscas, saludos

Publicado: Lun Oct 01, 2007 8:40 pm
por ilustrador2003
PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos

Publicado: Mar Oct 02, 2007 1:41 pm
por PELUMONSE
ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos
GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS

Publicado: Mar Oct 02, 2007 2:42 pm
por ilustrador2003
PELUMONSE escribió:
ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos
GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS
PELUMONSE:
Si: La placa de momento, si se puede considerar como atiesador, sólo en su plano horizontal., para la vertical, se consideró la continuación de el alma de la vigas.
SI: La placa de momento, transmite al 100 % las fuerzas,; tensión y compresión resultantes del par o momento.
Saludos

Publicado: Mar Oct 02, 2007 3:53 pm
por ilustrador2003
PELUMONSE escribió:
ilustrador2003 escribió:PELUMONSE:
Te mado fotos de conexiones con HSS, edificio que estamos construyendo actualmente en México, D. F.
saludos
GRACIAS POR LAS IMÁGENES, ¿CONSIDERAS QUE AL TENER LA PLACA DE MOMENTO EL MISMO ANCHO QUE LA COLUMNA PUEDE FUNCIONAR COMO ATIESADOR?
¿ CONSIDERASTE QUE LA TRANSMISIÓN DE MOMENTOS ES COMPLETA?

ME GUSTARÍA SABER TU OPINION.

SALUDOS
PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos

Publicado: Mié Oct 03, 2007 7:42 pm
por PELUMONSE
SALUDOS[/quote]
PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos[/quote]

GRACIAS POR LOS DETALLES

ME QUEDA UNA DUDA, ¿ESTÁS CONSIDERANDO COLOCAR ATIESADORES HORIZONTALES EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA?

O CONSIDERAS QUE LAS PLACAS DE MOMENTO EXTERIORES PUEDEN CUMPLIR ESA FUNCION PARA NO TENER QUE CORTAR EL HSS. YO LO MODELE EN EL SAP Y SALVO ALGUNAS PEQUEÑAS CONCENTRACIONES DE ESFUERZO EN LAS ESQUINAS NO PARECE HABER PROBLEMA.

SALUDOS.

Publicado: Mié Oct 03, 2007 8:20 pm
por ilustrador2003
PELUMONSE escribió:SALUDOS
PELUMONSE:
Te mando algunos detalles de conexión entre HSS, comentalos y saludos[/quote]

GRACIAS POR LOS DETALLES

ME QUEDA UNA DUDA, ¿ESTÁS CONSIDERANDO COLOCAR ATIESADORES HORIZONTALES EN EL INTERIOR DE LA COLUMNA?

O CONSIDERAS QUE LAS PLACAS DE MOMENTO EXTERIORES PUEDEN CUMPLIR ESA FUNCION PARA NO TENER QUE CORTAR EL HSS. YO LO MODELE EN EL SAP Y SALVO ALGUNAS PEQUEÑAS CONCENTRACIONES DE ESFUERZO EN LAS ESQUINAS NO PARECE HABER PROBLEMA.

SALUDOS.[/quote]
PELUMONSE:
NO, basta con la placa de momento es más que suficiente, para absorver los esfuerzos.
gracias por tus comentarios,
saludos a Morelia