Página 1 de 1

Apoyo de viguetas en Viga Invertida

Publicado: Dom Ago 26, 2007 2:51 pm
por rafaelgt
Hola:

Quería preguntarles si alguien alguna vez resolvió un apoyo de viguetas pretensadas en una viga invertida? y que precauciones tuvieron?
Mi idea es realizar una viga e hormigón armado en forma de T invertida con 10cm en cada saliente de la T para que apoyen las viguetas, de ambos lados, los estribos verticales los diseñaría para soportar el peso total de las viguetas.
Algún comentario?
Gracias

Re: Apoyo de viguetas en Viga Invertida

Publicado: Lun Ago 27, 2007 11:36 pm
por mgf2004
COMENTARIO_____________ "DE NO ME AYUDES" :

Esta propuesta constructiva es común, se emplea mucho
PERO
sin detalles de la conexión viga-vigueta
no es posible dar comentarios razonables;
lo unico que te puedo decir, es que consultes
el armado que se habilita en una mensula,
por ahi esta la solución del comportamiento
estructural de la VIGA.


COMENTARIO _________FINAL :
checa la RIGIDEZ de tu VIGA, el CORTANTE LOCAL que
tienes en cada apoyo (zona de vigueta pretensada)
y trata de evitar que la VIGA no tenga TORSION
(No estaria por demas, que consultes al proveedor
ellos tienen un manual de detalles).
-------------
Fijando ideas presento lo que podria ser
el apoyo de la vigueta en la viga.




suerte.

Re: Apoyo de viguetas en Viga Invertida

Publicado: Mar Ago 28, 2007 3:51 am
por amendinueta
rafaelgt escribió:Hola:

Quería preguntarles si alguien alguna vez resolvió un apoyo de viguetas pretensadas en una viga invertida? y que precauciones tuvieron?
Mi idea es realizar una viga e hormigón armado en forma de T invertida con 10cm en cada saliente de la T para que apoyen las viguetas, de ambos lados, los estribos verticales los diseñaría para soportar el peso total de las viguetas.
Algún comentario?
Gracias
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO...

RAFAELGT, NOSOTROS AQUI HEMOS EMPLEADO, EN LOSAS GRANDES, LAS VIGUETAS CON UNA SOLUCION LLAMADA "FLOTANTE" PORQUE ELLA NO APOYA, SINO QUE EL HORMIGONADO SOBRE ELLAS, SE HACE INTEGRAL CON LAS VIGAS PLANAS U OCULTAS(PORQUE TOMAN EL ESPESOR DE LA LOSA) QUE PASAN POR EL BORDE DE ESTAS VIGUETAS Y LA CONEXION ERA CON DOS BARRAS DE 10mm Ó 12mm EN CADA EXTREMO, UNA A CADA LADO DE LA VIGUETA...ENVIO UN SENCILLO ESQUEMA, EN CUANTO TENGA LA FORMA DE CALCULO, LA HAGO LLEGAR.

SALUDOS
ALEXIS

Re: Apoyo de viguetas en Viga Invertida

Publicado: Mar Ago 28, 2007 10:35 am
por mgf2004
borrado

Publicado: Jue Ago 30, 2007 7:11 pm
por rafaelgt
Gracias a todos por responder

Al final se tomó la desición de hacer una losa tradicional unida monolíticamente a la viga invertida.
Saludos
Rafael

Publicado: Jue Sep 06, 2007 7:58 am
por amendinueta
rafaelgt escribió:Gracias a todos por responder

Al final se tomó la desición de hacer una losa tradicional unida monolíticamente a la viga invertida.
Saludos
Rafael
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

RAFAELGT

YA VEO QUE RESOLVISTES, PERO TRATANDO EL TEMA ANTERIOR, EL REFUERZO QUE SE COLOCA EN LAS VIGUETAS FLOTANTES, DEBE RESISTIR 1/4 DEL MOMENTO EN EL CENTRO DE LA VIGUETA Y DEBE ESTAR ANCLADO 10VECES EL DIAMETRO O 15 CM A AMBOS LADOS...REVISA LAS NORMAS...ES UNA SOLUCION LIMPIA
SALUDOS
ALEXIS