Página 1 de 1

no entiendo!!!!!!!!!!

Publicado: Mié Jul 04, 2007 2:54 pm
por altenek
aca tengo esta casa que me la han rechazado como 5 veses porque esta mal el calculo
yo nececitari un tutor por favor que me guie porque tengo mal los calculos
quiero progresar en mi profecion asi no puedo
desde ya muchas gracias soy silvana espero una respuesta urgente
aca dejo los planos para que los revisen :cry:

Publicado: Mié Jul 04, 2007 6:10 pm
por Quantumm
Hola Altenek, vamos a darle un vistazo.

Publicado: Mié Jul 04, 2007 6:14 pm
por ing_jpcc
Uhhhhhhhh, como en las electricas................
vamos a ver...............

Publicado: Jue Jul 05, 2007 7:37 am
por altenek
gracias ..........................
de veras si me la han re complicado
es que en todas partes todo bien en ese lugar no me reciben nada
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(

Publicado: Jue Jul 05, 2007 12:56 pm
por Quantumm
Elaboraste los cálculos tú o alguien más lo hizo ?

Publicado: Vie Jul 06, 2007 6:15 pm
por ing_jpcc
Esta mirando tu archivo los calculos si lo has hecho debe estar bien
Creo que son los detalles de los dibujos falta EXPRESAR MAS......... te dejo un archivo para que veas mi detalles ............
Cualquier cosa preguntar........................ :bana:

Publicado: Mar Jul 10, 2007 10:01 am
por kornero
Silvana,

La verdad es que te fata una consideración muy importante en el cálculo de los muros, la distribución del corte en plata producto de la torsión.

Por otro lado el corte sísmico no es el Peso del muros por el coeficiente sísmico, sino la carga axial que toma el muro por el coeficente sísmico.

Te falta hacer la descarga de la estructura de la techumbre al muro y sumarle esa comporesión al peso del muro y bueno lo que ya te señalé de la distribución de la torsión el planta.

No te desanimes a todos nos ha costado partir

Saludos Gonzalo