Página 1 de 1
PERDIDAS POR FRICCION EN POSTENSADO
Publicado: Mar Jul 03, 2007 10:56 am
por chechorate
hola a todos, que yo sepa los coeficientes K y μ dependen del equipo de tesado a utilizar no es así? (en caso de no tener estos datos disponibles, la AASHTO propone algunos) lo que quiero saber es si alguien tiene los valores de K y μ para un equipo (gato hidráulico) Freyssinet S6 que creo que es el que más se usa, almenos ne mi pais, espero puedan ayudarme gracias.
chechorate
Publicado: Mié Jul 04, 2007 10:20 am
por roxedhm
Estimado Chechorate:
Los valores de "u" y "K" dependen de la fricciòn de la tubería, no del gato.
El gato sólo importa en las pérdidas por acuñamiento, pero estos valores normalmente te los debe dar quien provee el postensado.
Saludos
EL MISMO
Publicado: Vie Jul 06, 2007 6:22 am
por chechorate
OK.....MUCHAS GRACIAS
CHECHORATE
Publicado: Mar Jul 31, 2007 5:26 pm
por ILeonG
Me parece con que tengas el tipo de acero que se emplea y este lo cotejes con el de AASHTO entonces sera suficiente. Por otro lado, debes tomar en cuenta que estos valores son proporcionados por el fabricante.
IVAN
Re: PERDIDAS POR FRICCION EN POSTENSADO
Publicado: Jue Nov 24, 2011 7:57 pm
por danielitoy
para elementos no adheridos en postensado ... se calcula perdida por fricccion?
Re: PERDIDAS POR FRICCION EN POSTENSADO
Publicado: Vie Nov 25, 2011 12:34 pm
por nassiul
si, pq el cable siempre va a rozar con la vaina.
mira el catalogo de cualquier fabricante, depende fundamentalmente de la curvatura del cable.
saludos,