Expliquenme de donde sale esto? NORMA E 0.20

Publicado: Mié Abr 18, 2007 10:57 pm
por chiclosaso
Hola, en la norma sobre Cargas la E 0.20, especifica en el Anexo 1, sobre Pesos Unitarios, que para una losa aligerada unidireccional de 0.20 m de espesor, el peso propio es de 300 Kgf/m2, Porque?

Al hacerlo me sale 270 Kgf/m2, lo que hice fue sacar un metro cuadrado de losa aligerada en el q comprende 2.5 viguetas de 1 m de largo y 0.15 de alto (altura del ladrillo), 8 ladrillos por m2 (c/ladrillo pesa 7.5 Kg) y la losa superior de 0.05 comprendio en 1 m2.. bueno sacando mis numeros sale eso.. 270 Kgf/m2..????... la diferencia es del 11% aprox, ese valor se debe a algo o estoy haciendo todo mal.. Gracias

Publicado: Jue Abr 19, 2007 11:13 am
por roxedhm
Este es un margen que la norma se toma, considerando que hay ladrillos que se pueden romper, el espesor de la losa no sea parejo, el tarrajeo, etc.

Saludos

Publicado: Jue Abr 19, 2007 11:48 am
por chiclosaso
roxedhm escribió:Este es un margen que la norma se toma, considerando que hay ladrillos que se pueden romper, el espesor de la losa no sea parejo, el tarrajeo, etc.

Saludos
Ya veo, pero en que parte lo dice, es que tengo que justificar eso ya que es para un trabajo.. gracias

Publicado: Jue Abr 19, 2007 12:13 pm
por ajmojicar2002
HOLA, NO TENGO ESA NORMA, NO SE QUE DICE AL RESPECTO, PERO TE PUEDO DECIR QUE QUISAS SE REFIERE A QUE TU PUEDES VARIAR LA LOSA DE RECUBRIMIENTO A MAXIMO 6cm, LUEGO TU VIGUETA ES DE 14, CHEQUEA A VER QUE SUCEDE.

Publicado: Jue Abr 19, 2007 12:21 pm
por Elijah
Yo creo que no sería cosa de sustentar esas cosas en un trabajo, a parte que en un metro cuadrado entrán 8.33 ladrillos.
Es como decirte que la sobrecarga en escaleras es de 500Kg/m2, no creo que en la vida real en una escalera o corredor tengamos a 5 personas gordas paradas en un metro cuadrado. La norma siempre nos dará algunos valores por encima de lo real, para asegurar de esta manera el cálculo.
Otro ejemplo sería el área de acero que nos da el diseño, al final escogemos en valores standard de fabricación.
En la ingeniería a veces no hay que acostumbrarse a trabajar con muchas cifras decimales.

Publicado: Jue Abr 19, 2007 3:31 pm
por chiclosaso
Elijah escribió:Yo creo que no sería cosa de sustentar esas cosas en un trabajo, a parte que en un metro cuadrado entrán 8.33 ladrillos.
Es como decirte que la sobrecarga en escaleras es de 500Kg/m2, no creo que en la vida real en una escalera o corredor tengamos a 5 personas gordas paradas en un metro cuadrado. La norma siempre nos dará algunos valores por encima de lo real, para asegurar de esta manera el cálculo.
Otro ejemplo sería el área de acero que nos da el diseño, al final escogemos en valores standard de fabricación.
En la ingeniería a veces no hay que acostumbrarse a trabajar con muchas cifras decimales.
Entiendo lo que dices, pero esto es sobre la carga muerta de la losa, ademas la diferencia es de casi el 11%, ya no hay diferencia de decimales ahi, sino de enteros... me puse ha hacer esto, xq quiero sacar el peso por m2 de una losa algerada bidireccional de h=0.30m (debido a q la norma no lo menciona), por eso quise comprobarlo con una losa aligerada unidireccional para en cuanto se diferenciaba de un calculo manual, y la diferencia es notable... que debo hacer para el peso uitario de una losa bidireccional entonces?, me baso en lo que saque calculando manualmente? o le agrego ese factor del 11% y en caso de agregarle como lo sustento :S.. ese es mi dilema

Publicado: Jue Abr 19, 2007 3:41 pm
por Elijah
De acuerdo con los códigos de diseño, y con la E-020, las cargas qie seleccionemos pueden ser mayores o menores, cuando se justifique debidamente.

Publicado: Jue Abr 19, 2007 4:12 pm
por chiclosaso
Elijah escribió:De acuerdo con los códigos de diseño, y con la E-020, las cargas qie seleccionemos pueden ser mayores o menores, cuando se justifique debidamente.
Gracias, no me habia dado cuenta q eso decia en el codigo :P (es q aveces da un pikito de pereza leer los primeros items)

Gracias a todos por el interes y la paciencia.... y si les sobra paciencia aver si me ayudan con este problemilla hehe

http://foros.construaprende.com/diseo-d ... t3047.html

Re: Expliquenme de donde sale esto? NORMA E 0.20

Publicado: Jue Mar 17, 2016 11:05 am
por Stauffenberg

En realidad, en 1 m2 de losa aligerada entran 8.33 ladrillos, y hay ladrillos para techo que pueden pesar 8 kg, lo que te arrojaría
un poco más de los 270 kg/m2 que calculaste, o sea:
- Peso de losa: 2.4 t/m3 x ( 1 m x 1m x 0.05m ) = 0.12 t/m2
- Peso de nervios: 2.4 t/m3 x ( 1m x ( 0.10m + 0.10m + 0.05m ) x 0.15m ) = 0.09 t/m2
- Peso de ladrillos: 8.33 ladrillos x 8 kg/ladrillo = 0.067, redondeando = 0.07 t/m2
--------
= 0.28 t/m2 = 280 kg/m2

El margen de 200 kg/m2 viene a ser por diversos pesos no considerados, como: las instalaciones sanitarias (incluido el agua que llevará cargado) y las instalaciones eléctricas que cruzarán por la losa aligerada, indudablemente; los aceros de refuerzo longitudinal y transversal (acero por temperatura y contracción) que irán embebidos en la losa, así como los alambres, dados de concreto, etc.
No olvidar que la Norma E.020 y cualquier otra, mencionan valores mínimos a considerar.