PERNOS DE ANCLAJE ENVEDIDOS EN HORMIGON ??????????????????

Publicado: Mié Ene 31, 2007 6:26 am
por jhing
Estimados me gustaria saber que inconveniente acarrea dejar la placa base, atiezadores y los pernos de anclaje envedidos dentro de un radier. ademas me gustaria mensionar que la union no posee silla.

Necesito saber con que normativa puedo respaldar este procedimiento.

Saludos y gracias por su ayuda

Publicado: Jue Feb 01, 2007 8:15 am
por FYU
Estimado,

no veo inconveniente más que el poder inspecionar los pernos de anclaje.

La AISC Seismic Provision (ANSI/AISC 341-05) lo único que señala es el cuidado que hay que tener para materializar un correcto traspaso del esfuerzo de corte al radier (slab on grade), ya que tu columna también trabajará como llave de corte (shear lug) y el radier debe ser capaz de tomar ese esfuerzo de corte como aplastamiento en él.