Página 1 de 1
Muros no portantes en losa bidireccional
Publicado: Lun Ene 01, 2007 9:29 pm
por chiclosaso
Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias
Publicado: Mar Ene 02, 2007 12:03 am
por construaprende
Hola
Favor de no repetir el mismo mensaje en diferentes Foros.
gracias.
Re: Muros no portantes en losa bidireccional
Publicado: Mar Ene 02, 2007 7:54 pm
por jlramoscruz
chiclosaso escribió:Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias
Hola amigo....no se que tipo de estructuracion estas empleando pero puedes crear nudos que coincidan con la direccion de los muros y cargar el peso de ese muro directamente a los nudos(utilizando en criterio del area tributaria para cada nudo), estos a su vez dividen a los shell que forman tu losa.
Estudias los esfuerzos o fuerzas unitarias y determinas que tipo de refuerzo necesita tu losa
Re: Muros no portantes en losa bidireccional
Publicado: Mar Ene 02, 2007 9:13 pm
por chiclosaso
Hola amigo....no se que tipo de estructuracion estas empleando pero puedes crear nudos que coincidan con la direccion de los muros y cargar el peso de ese muro directamente a los nudos(utilizando en criterio del area tributaria para cada nudo), estos a su vez dividen a los shell que forman tu losa.
Estudias los esfuerzos o fuerzas unitarias y determinas que tipo de refuerzo necesita tu losa[/quote]
Hola jlramoscruz, gracias por la ayuda, pero aun no entiendo lo de asignarle nudos, te refieres a colocar cargas puntuales distribuidas a lo largo de la direccion del muro?, al definir los mass source, es lo mismo que su equivalenia en una carga distribuida?.
En las imagens que adjunto, se ve un poco mejor el problema, el muro que esta achurado con color magenta no esta apoyado en ninguna viga, a diferencia de los muros achurados con color naranja q si lo estan, y los q son achurados en blanco son portantes, el problema es asignarle la carga distribuida del muro de color magenta en la losa. gracias (puedes descargar las imagenes para ver mejor)
Re: Muros no portantes en losa bidireccional
Publicado: Mié Ene 03, 2007 1:02 pm
por manuel navarrete
chiclosaso escribió:Buenas
Mi problema es que tengo una losa bidireccional y encima de ella existen algunos parapetos y muros que no estan encima de una viga, sino se apoyan en la losa, como hago para asignar la carga distribuida de estos muros en la losa, tengo entendido que para ese tipo de elementos solo se les puede asignar cargas por und^2, o es necesario crear vigas con peso nulo por donde esten estos muros para colocarles la carga distribuida (lo cual no veo necesario), espero me puedan ayudar, gracias
Buenas tardes