Página 1 de 1
REDUCCION DE CARGA VIVA
Publicado: Mié Dic 06, 2006 11:52 am
por CARLOS
Hola a todos los amigos del foro, desearia que me ayuden a interpretar la opcion que tiene el Etabs para la reduccion de la carga viva y que influya para optener el acero en las columnas, realize un reporte segun mis interpretaciones, por lo desearia sus comentarios o sugerencias si hay errores encontrados.
gracias de antemano
Saludos
Carlos
Publicado: Mié Dic 06, 2006 12:05 pm
por FYU
Estimado,
Te adjunto el capítulo 18 del manual del Etabs donde trata este tema:
Publicado: Mié Dic 06, 2006 12:07 pm
por Elijah
Me parece bien tu manual, sólo incluirle que para la reducción hasta un 50% es para edificaciones convencionales, cuando se tiene edificaciones especiales como almacenamientos, biblioteca, archivo, estacionamiento de vehículos, lugares de asamblea, la máxima reducción debe ser del 80%, esto se indica en el apartado 4.2.2. Claro todo con respecto a nuestra norma peruana.
También indica que es para elementos verticales, para elementos horizontales tiene otra metodología para la reducción de cargas de acuerdo a una zona contribuyente.