Página 1 de 1
Cilindro con escalera
Publicado: Mar Nov 14, 2006 12:39 pm
por yucapareja
Buenas a todos,
Estoy haciendo el diseño de una escalera en espiral, y empece a realizar el modelo de la estructura que va a aguantar la escalera y sin tener ninguna carga el modelo, falla en algunos elementos por esbeltez, pero no en todos casos. Adjunto el modelo para que lo vean, hay perfiles identicos de igual tamaño y unos fallan y otros no por esbeltez. Por que pasa esto??
Saludos
El modelo esta en SAP V10
Re: Cilindro con escalera
Publicado: Mar Nov 14, 2006 1:13 pm
por ajmojicar2002
yucapareja escribió:Buenas a todos,
Estoy haciendo el diseño de una escalera en espiral, y empece a realizar el modelo de la estructura que va a aguantar la escalera y sin tener ninguna carga el modelo, falla en algunos elementos por esbeltez, pero no en todos casos. Adjunto el modelo para que lo vean, hay perfiles identicos de igual tamaño y unos fallan y otros no por esbeltez. Por que pasa esto??
Saludos
El modelo esta en SAP V10
Código: Seleccionar todo
Hola me puedes decir como ..xxxxxx MENSAJE EDITADO POR EL MODERADOR, FAVOR DE NO TRATAR TEMAS DE PIRATERIA, CONSULTAR LAS REGLAS DEL FORO.
Publicado: Mié Nov 15, 2006 5:52 am
por FYU
Estimado yucapareja,
la verdad es que no están fallando por esbeltez, sino que su esbeltez es mayor que 200.
No conozco el LRFD del 1993, pero si la del 2005 y la restricción para elementos en compresión de KL/r<200 es una recomendación y no un límite a cumplir (AISC LRFD-05 Cap. E2), excepto para ángulos y planchas de conexión.
El ASD de 1989 dice lo mismo y que si KL/r>200 la tensión admisible de compresión debe ser la tensión de Euler por el factor de seguridad 12/23 (AISC ASD-89 Ecn. E2-2).
Es por todo lo anterior que SAP2000 hace el diseño, porque te entrega factores de utilización y ningún mensaje de que la sección está sobre estresada, pero si te avisa que KL/r>200 y te dice que revises el Cap. B7 del AISC LRFD-93. Esta no la tengo, así que eso te queda de tarea y me cuentas.
Publicado: Mié Nov 15, 2006 6:39 am
por yucapareja
En la norma LRFD 93 - B7, dice que para elementos en compresion la esbeltez no debe superar preferiblemente kl/r<200 y en traccion kl/r<300.
Pero ni duda es por que hay algunos elementos en el modelo que exceden la esbeltez y son son todos si revisas el modelo veras que los tramos son de igual tamaño la mayoria pero solo fallan unos pocos.
Saludos y gracias
Publicado: Mié Nov 15, 2006 7:05 am
por FYU
Estimado,
el por qué se muestran unos elementos fallando o en rojo y otros no, es porque toma distintos factores K, L, B1, B2, Cm y Cb para cada elemento.
Como ejercicio los hice todos igual a 1 y no me mostró elementos en rojo.
Yo creo que eso es lo que debes revisar.
Publicado: Mié Nov 15, 2006 8:11 am
por yucapareja
Gracias me imagine que era algo parecido, pero todavia tengo dudas sobre todo con un elemento que esta en el tercer nivel, que si revisas su porcentaje de trabajo es mas del 20% pero todos los de su alrededor tienen como 2%? en esa situacion hay varios elementos y no entiendo por que?
Saludos
escalera autoportante
Publicado: Mié Jun 06, 2007 3:56 pm
por ppaavvdd
saludos a todos, deseo saber como hago para modelar una escalera si la hago como shell, como área o en forma de viga, no se como hacerla, ya que estoy aprendiendo a manejar el sap2000