Página 1 de 1
muros de hormigon en ETABS
Publicado: Mar Oct 24, 2006 10:00 am
por jera52
En el diserno de muros de hormigon, en el caso de muros en C, L, en muros acoplados siempre aparece este mensaje: First Inadecuate leg or leg Requiring longest Boundary Zone.
Quiero saber a que se refiere este mensaje.
gracias
Re: muros de hormigon en ETABS
Publicado: Mar Oct 24, 2006 11:31 am
por Elijah
jera52 escribió:En el diserno de muros de hormigon, en el caso de muros en C, L, en muros acoplados siempre aparece este mensaje: First Inadecuate leg or leg Requiring longest Boundary Zone.
Quiero saber a que se refiere este mensaje.
gracias
Remítete al código que estás usando, si es el ACI al capítulo 21.6.6, es en donde trata sobre los elementos de borde en muros de corte de concreto armado, y para que analizar cómo el Etabs toma en cuenta estas consideraciones, lee el manual de diseño de muros de corte del Etabs. En esta página que posteó algún miembro del foro encontrarás los manuales:
http://www.comp-engineering.com/index.htm